a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

22.12.2018 в 09:30:55

Mazayac написал: a12377777, дичь какая-то. Два редуктора тогда зачем друг за другом? Это не облегчит решение задачи (оно прежнее - воткнуть компенсатор в любую точку «запертого» участка), но чертовски любопытно.

Mazayac, трасса длинная. Перввый редуктор от застройщика и перед счетчиком в комнате УК. Его снимать нельзя. Второй уже мой перед раздатком. Так всетаки что с ОК делать? Вытащить и врезать около счетчика ГК?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2018 в 14:23:28

a12377777, ОК в данном случае ни при чём, трогать его не надо. «Запирает» воду первый редуктор.

Поставить гаситель вместо второго редуктора.

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

22.12.2018 в 15:29:19

Mazayac написал: a12377777, ОК в данном случае ни при чём, трогать его не надо. «Запирает» воду первый редуктор.

Поставить гаситель вместо второго редуктора.

Mazayac, понятно что он запирает но и ОК запирает после счетчика, т.о. в нем давление то и не растет поднимается только в большом отрезке трубы что идет в закладной причем тут второй редуктор? он как раз стоит перед всей раздачей, его вырезать из системы я не буду имеет смысл вытащить ОК из счетчика, ибо он оказывает препятствие потоку и врезать ГК или наверное ничего не делать, ибо 25-му штабилю эти 20 атм пустое

пысы, что Вы имеете в виду первый и второй редуктор? первый тот что на стояке в подьезде?

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

22.12.2018 в 16:55:56

Фото с подьзда

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2018 в 23:22:25

a12377777, именно так, первый редуктор при превышении входного давления выше давления настройки - закрыт. Манипуляции с ОК не помогут, потому что расширяющуюся воду в стояк не выпустит редуктор.

Монтаж на фото - стыд и срам конечно. ФГО после редуктора и счётчика :killyourselfbywall:

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

22.12.2018 в 23:27:07

Mazayac написал: a12377777, именно так, первый редуктор при превышении входного давления выше давления настройки - закрыт. Манипуляции с ОК не помогут, потому что расширяющуюся воду в стояк не выпустит редуктор.

Монтаж на фото - стыд и срам конечно. ФГО после редуктора и счётчика :killyourselfbywall:

Mazayac, обсуждение вырванного из контекста? Перед редуктором уже есть фильтр. Этот сдублирован мной. В чем там стыдисрам? Если я не доверяю Фго от застройщика. Ещё раз напомню зачем манипуляции с ок: если все таки буду врезать ГК, то от ок надо избавиться как от лишнего сопротивления.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.12.2018 в 12:02:21

a12377777, а, там ещё и ФГО два подряд?! Это не «вырвано из контекста», это прямое следствие нелюбезно подаваемых Вами обрывочных кусков информации. Из которых непонятно ни-че-го: что, где, кем и когда смонтировано и с какой целью.

Два ФГО (и с промывным фильтром - чтобы уж прямо совсем гарантированно доверять :) ), два редуктора - и после этой вереницы лишних гидравлических сопротивлений Вы с обратным клапаном собрались «бороться»? Валяйте.

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

23.12.2018 в 12:17:03

Mazayac написал: a12377777, а, там ещё и ФГО два подряд?! Это не «вырвано из контекста», это прямое следствие нелюбезно подаваемых Вами обрывочных кусков информации. Из которых непонятно ни-че-го: что, где, кем и когда смонтировано и с какой целью.

Два ФГО (и с промывным фильтром - чтобы уж прямо совсем гарантированно доверять :) ), два редуктора - и после этой вереницы лишних гидравлических сопротивлений Вы с обратным клапаном собрались «бороться»? Валяйте.

Mazayac, фго такое сопротивление, ага Напомню— первый редуктор от застройщика— трогать нельзя и крутить как бы тоже— на выходе 5 плюсминус атмосфер (без него или при максимальном открытии под десять и более бывает—в многоэтажке давление сильно варьирует). Напомню опять— длинная трасса от центрального забора— второй редуктор в моей власти и выставлен на 4. Бороться с ок не собирался, а если врезать тройник с ГК, то и ок уберу. От Вас почерпнул пока одну важную информацию о плохом качестве валтека, спасибо за это. Я делаю все сам, хоть и профессия моя далека от сантехники. Мои узлы ввода. ГК на только на холодной, за стояком не видно. На горячей не вижу смысла.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.12.2018 в 12:23:07

«первый редуктор от застройщика— трогать нельзя и крутить как бы тоже» - да неужели!

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

23.12.2018 в 12:26:11

Mazayac написал: «первый редуктор от застройщика— трогать нельзя и крутить как бы тоже» - да неужели!

Mazayac, у нас так Правда меня это не особо волнует, крутить кручу но убирать и менять нельзя

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

26.12.2018 в 23:05:58

Врезал ГК, раскошелился на фаровский. Десятку на себя принимает. Пока максимальное расширение было др 7,5 атм. Более не поднималось. В принципе уже хорошо.

0