24.12.2018 в 21:21:08
Добрый день, появилась проблема: течь унитаза. Вода попадает через верх вот красной трубки, когда набирается почти полный бачок. Если чуть спустить воду, то через некоторое время снова появляется течь. Как можно решить эту проблему?
24.12.2018 в 22:57:36
feikosky, покрутить у белого поплавка (снизу первого фото) красный винтик с прорезью против часовой стрелки. Оборотов на 5-10.
25.12.2018 в 18:37:44
Но интересно - как проблема появилась? Не может же быть так, что никто не лазил внутрь бочка и поплавок сам сбился на максимальный уровень? Может прохудилась система налива? Ну либо около максимального, на грани работал поплавок и понижение уровня воды (как написал Mazayac) тогда поможет.
feikosky, вручную самому приподнять белый поплавок (за тот самый красный винт взяца) - перекрываеца поток воды?
26.12.2018 в 21:12:26
cau и Mazayac спасибо за ответы, но закрутка не помогла. Вот на фото как бы закрученное, но все равно протечка есть. Может ли это быть из-за того, что почти нет напора холодной воды(ее как бы отключили)? Или это глупость?
26.12.2018 в 21:26:02
cau, Mazayac,спасибо за ответы, но закручивание не помогло, на фото видно, что немного закрутил, но льется все так же. Может ли это быть из-за очень слабого напора холодной воды? Ее как бы отключили просто. Или это никак не должно влиять?
26.12.2018 в 22:25:33
менять мембрану - механизм налива
27.12.2018 в 01:03:37
feikosky, если белый поплавок поднять рукой вверх - перестаёт течь? Сам поплавок не клинит при движении вверх-вниз? Тут либо переборка наливного клапана светит (например, при отсутствии фильтра-сеточки на его вводе могло кусок грязи притащить, который мешает клапану закрываться), либо замена на новый.
27.12.2018 в 02:13:56
feikosky написал: Может ли это быть из-за очень слабого напора холодной воды? Ее как бы отключили просто. Или это никак не должно влиять?
Т.к. вода сама себя закрывает, то вероятно слабый напор может влиять/не закрывать. Как вариант выбрать вариант попроще без мембранны.
Y&T написал: менять мембрану - механизм налива
Вроде в инструкции для начала предлагают её помыть. Хотя сам дешёвый мембранный клапан попробовал реанимировать, но не удачно, в результате просто заменил на новый.
27.12.2018 в 02:46:54
feikosky написал: Может ли это быть из-за очень слабого напора холодной воды?
Это сколько в бар? Измерить можно манометром. Дешевый манометр - 200-300руб стоит. Подключить очень просто вместо душевой лейки.
27.12.2018 в 08:52:17
2 ser000 помыть, это когда вода плохо идет )
27.12.2018 в 21:12:02
Mazayac, Если поднять вверх, то ничего не меняется, так же течет. Про вариант с грязью - вполне возможно, потому что началось это после проблем с водой - холодную почти полностью отключили(счетчик даже не крутится при наборе воды) и с горячей идет песок, отсюда и грязный бочок.
29.12.2018 в 13:53:47
feikosky, значит снимать клапан и перебирать, добираясь до «носика» под мембраной, из которого вода идёт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу