СтранникXXI написал: Вы тоже считаете, что на номинальный ток проводника влияет класс гибкости?

А у РЭК ПУВ 6 -56А ,а ПУГВ 6 - 59А. Вот такая ЗАГАГУЛИНА :o

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.12.2018 в 22:49:09

ebf написал:

СтранникXXI написал: Вы же сами эту таблицу привели.

Так таблица имела комментарий :)

СтранникXXI написал: Как может номинальный ток быть одинаковым для ДИАПАЗОНА сечений проводников,

Ну давайте смотреть ТАБЛИЦУ ток 25 И 32А мин жёсткий 2,5мм ,открываем каталог РЭК ПУВ 2,5 мм = 32А ,смотрим минимум гибкий для 25А это 1,5 мм ,открываем РЭК ПУГВ 1,5мм = 23А (ну тут 2А не хватило)

СтранникXXI написал: слова "соответствующих номинальных токов" относятся к зажимам, а не к проводникам, неужели

Те если зажим держит 25А то провод,который тоже держит 25А ,к нему можно присоединить ?

ebf, давайте посмотрим таблицу дальше. 40А : однопроволочный проводник 4мм2, многопроволочный - 2,5мм2. Что там говорит каталог РЭК? И потом, Вы как-то проигнорировали максимальное сечение проводника. Что, для 16мм2 номинальный ток тоже 40А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20662

25.12.2018 в 22:51:12

СтранникXXI, А как по вашему я должен по-вашему воспринимать ту же сорокаАмперную строчку в таблице ?

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.12.2018 в 22:54:45

СтранникXXI написал: Что там говорит каталог РЭК?

43 и 32

СтранникXXI написал: И потом, Вы как-то проигнорировали максимальное сечение проводника. Что, для 16мм2 номинальный ток тоже 40А?

Так тут интересно минимально .максимально пофиг. Вы мне скажите куда или откуда идут провода к зажимам?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.12.2018 в 23:06:26

dokar написал: СтранникXXI, А как по вашему я должен по-вашему воспринимать ту же сорокаАмперную строчку в таблице ?

dokar, я уже писАл выше.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.12.2018 в 23:08:59

ebf написал:

СтранникXXI написал: Вы тоже считаете, что на номинальный ток проводника влияет класс гибкости?

А у РЭК ПУВ 6 -56А ,а ПУГВ 6 - 59А. Вот такая ЗАГАГУЛИНА :o

ebf, это несущественное отличие, для 1.5, 2.5, 4 значения номинальных токов ПуВ и ПуГВ совпадают.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.12.2018 в 23:11:09

ebf написал:

СтранникXXI написал: Что там говорит каталог РЭК?

43 и 32

ebf, а в таблице из ГОСТ для 2,5 многопроволочки тоже 40А. Как Вы это объясните?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.12.2018 в 23:12:56

Интересно, а каков показатель существенности?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.12.2018 в 23:13:42

СтранникXXI написал: а в таблице из ГОСТ для 2,5 многопроволочки тоже 40А. Как Вы это объясните?

Я же вам сказал 32А ,вы бы на мой вопрос ответили,а то игнорируете уже 2 РАЗА,это третий

ebf написал: Вы мне скажите куда или откуда идут провода к зажимам?

:popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

25.12.2018 в 23:13:58

ebf написал:

Так тут интересно минимально .максимально пофиг.

ebf, не уходите от ответа.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.12.2018 в 23:17:55

СтранникXXI написал: не уходите от ответа.

К Какого ответа,2,5 мм это 32 А гибкий ,в таблице 40 А,вы нашли одну нестыковку,ПОЗДРАВЛЯЮ :) На свой вопрос получу ответ или вы его проигнорируете

ebf написал: Вы мне скажите куда или откуда идут провода к зажимам?