Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.12.2018 в 08:11:43

СтранникXXI написал: Такой ток является для АВ током перегрузки

Вам дали показатель номинального тока, но ни как ни расчетного! Так как Вы можете утверждать о перегрузе? :confused:

ebf написал: Температуру ,количество модулей и тд и тп

Температуру чего? Какое количество модулей??? :D Это квартира а не военный объект.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

25.12.2018 в 08:34:32

dokar написал: А ну да и он может быть и больше , с учетом того что у ТС будет парочка кондиционеров

Меньше. П.С. Я имел ввиду кос фи.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

25.12.2018 в 09:06:37

Хатхи написал: Так вот dokar, дал показатель номинальный.

Ток 1.13х25 - это номинальный ток для АВ 25А? :eek:

Хатхи написал: Вам дали показатель номинального тока, но ни как ни расчетного! Так как Вы можете утверждать о перегрузе?

Номинального тока чего? Ещё раз:

Игорич написал: А у вас и так будет 6.49 кВт

, т.е. dokar сказал, что ТС может рассчитывать на 6.49кВт При ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности 6,49кВт ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток составит

dokar написал: 25Х1,13.

А это для АВ перегрузка.

Хатхи написал: А есть номинальный ток, а есть расчетный.

Не надо мне рассказывать прописные истины.

Хатхи написал: В квартире расчетный примерно умножьте на 0.7, хотя во многих случаях ещё меньше.

Это ещё зачем? П.С. Что спорить-то ни о чём, 5.3кВт (с учётом кондиционеров) ТС вполне хватит.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

25.12.2018 в 09:09:05

ebf написал:

СтранникXXI написал: не учёл кос фи 0.95

Температуру ,количество модулей и тд и тп :)

Я имел ввиду кос фи для квартиры с газом.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.12.2018 в 09:13:07

СтранникXXI написал: При ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности 6,49кВт ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток составит

Вы путаете понятие расчетного и номинального.

СтранникXXI написал: Номинального тока чего?

О перегрузке Вы можете говорить только когда у Вас будет расчетный ток.

СтранникXXI написал: Не надо мне рассказывать прописные истины.

:confused:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

25.12.2018 в 09:36:55

Хатхи написал: Вы путаете понятие расчетного и номинального.

Я-то не путаю, а Вы?

Хатхи написал: О перегрузке Вы можете говорить только когда у Вас будет расчетный ток.

Ёпрст... Номинальный ток вводного АВ при проектировании выбирается (во всяком случае, должен) по расчётному току ЭП квартиры. Если реальный потребляемый ток превысит номинал АВ 25А (а при реальной потребляемой мощности, указанной dokar он его превысит), это будет для АВ перегрузкой.

0
Игорич
Игорич
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

25.12.2018 в 09:37:20

СтранникXXI написал:

Игорич написал: СтранникXXI, СП 256.1325800.2016 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности - 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Игорич, прочитайте ещё раз окончание этого пункта, начиная со слова "если".

СтранникXXI, я иные значения не задавал. Поэтому окончание пункта ко мне не относится и я вправе рассчитывать на 7 кВт.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

25.12.2018 в 09:46:53

Игорич написал:

СтранникXXI написал:

Игорич написал: СтранникXXI, СП 256.1325800.2016 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности - 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Игорич, прочитайте ещё раз окончание этого пункта, начиная со слова "если".

СтранникXXI, я иные значения не задавал. Поэтому окончание пункта ко мне не относится и я вправе рассчитывать на 7 кВт.

Игорич, Вы лично вообще ничего никому не задавали. При проектировании ЭУ дома Ваше личное мнение никому не интересно. В данном случае окончание фразы означает: "если иные значения не указаны в проекте". И если уж Вы размахиваете нормативами, посмотрите начало таблицы 7.1 в вышеуказанном СП. Если Вас не устраивает выделенная мощность, Вы можете обратиться в УК, и если получите разрешение, но не ранее, можете сменить вводной АВ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

25.12.2018 в 10:06:37

СтранникXXI написал: Вы можете обратиться в УК, и если получите разрешение, но не ранее, можете сменить вводной АВ.

А можно просто сменить АВ и никуда не обращаться, если есть доступ в щит (а он есть всегда, там замки от почтовых ящиков).

Технических противопоказаний к этому нет, а практически ук может только начать деньги вымогать за "разрешение" и ничего более.

И если итог одинаков - бескоррупционный вариант более угоден Господу.

0
Игорич
Игорич
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Рязань

Сообщений: 68

25.12.2018 в 10:23:09

Radio, ну я не могу поменять все провода от стояка)) Поэтому УК всеравно придется привлекать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

25.12.2018 в 10:25:49

Игорич, а что у вас от стояка? Вы сначала посмотрите точно. Я отводы меньше шестерки давно не видел, тем более в новостройках.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу