01.01.2019 в 16:57:43
winkot написал: А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.
01.01.2019 в 17:01:46
Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''
01.01.2019 в 17:54:33
Technik-san написал: Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''
За 2800? :( Многовато...
01.01.2019 в 19:01:23
Mazayac, Клапан установлен, внутренности его сфотографировать пока не получится. Но сфотографирую клапан, который стоял до этого. Кстати, насчет давления. Обычно рекомендуют клапан на 6 бар. Клапан ITAP, который я купил на 8.5 бар. В инструкции к водонагревателю ABS SGHP 65 V SLIM указано, что максимальное давление 8 бар, его родной клапан 571730 тоже на 8,5 бар. Стоит ли заменить его на 6 бар? И еще вопрос - если есть перепускной клапан, то казалось бы, что он и будет регулировать давление. Зачем тогда подрывной клапан?
01.01.2019 в 19:41:37
ashim1990 написал: За 2800? Многовато...
Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит
01.01.2019 в 20:51:22
winkot, как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным :) Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.
01.01.2019 в 21:05:43
молоток написал:
Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит
молоток, если вы свою жизнь и жизнь своих близких цените дешевле 2800р, то этому виной только ваша некомпетентность и пофигизм, а я точно знаю, что у меня этот клапан не откажет в работе и люди не погибнут при взрыве водонагревателя. В сети трагических примеров взрыва водонагревателей с лотерейными клапанами можно найти очень много, поэтому экономить на своей безопасности удел дилетантов, не желающих понимать всей серьёзности будущих последствий.
01.01.2019 в 21:29:51
Technik-san написал: виной только ваша некомпетентность и пофигизм
ничего подобного, даже дорогой качественный клапан нуждается в осмотре проверке периодически, а возможно и замене после нескольких лет эксплуатации. Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит. Особенно в том примере, который привели вы, где бойлер использовался практически постоянно. И ссылаться на проблему одного клапана не возможно. Всё в купе дало плачевный итог. Поларис оказался бомбой в 2 кг тротила.
01.01.2019 в 22:27:35
Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.
01.01.2019 в 22:29:47
Почитал вторую ссылку - 8 лет на максе Т бойлер не может проработать, 100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала . Здесь только плохо пишут про гибкую проводку, но это вероятно единственная реальная действующая защита от перегрева бойлеров...
Баш майсторът
02.01.2019 в 00:21:13
Allegro написал: Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.
Если в баке стоит капиллярный термостат, то он всегда комплектуеся дополнительной термозащитой. В стержневом защита встроена внутри самого термостата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу