10.01.2019 в 14:12:28
Здравствуйте! Есть задача сделать разводку вентиляции 9 этаж 25 этажного дома, панельный дом серии д-25 от ДСК-1 ,год постройки 2016. Сейчас штатная вентиляция выглядит таким образом:
в итоге вентиляционный вход на кухне с хорошей тягой (держит лист А4) а в ванной со слабой. Какие пути решения по увеличению тяги есть? возможно ли сделать разводку по такой схеме?:
На кухне планирую вытяжку с переходом на прямоугольное сечение и далее тройник для общей вентиляции:
Если ли компактные варианты таких тройников или какие то другие решения? Какие сечения коробов использовать в этих случаях?
12.01.2019 в 12:21:26
Что,никто не подскажет?
12.01.2019 в 23:42:53
BV, а поподробнее можно?
13.01.2019 в 00:20:27
Tiger33 написал: Если ли компактные варианты таких тройников или какие то другие решения?
Ну и нагородили... Зачем так усложнять? Сделайте две отдельные врезки в канал, вот и весь переходник.
Tiger33 написал: На кухне планирую вытяжку с переходом на прямоугольное сечение и далее тройник для общей вентиляции:
Тогда нужно будет вернуться к круглому сечению. А это опять потери. Да три поворота, да тройник... И от мощности вытяжки ничего не останется. Сделайте выброс на улицу, через стену: получите максимальный результат, при минимальном сопротивлении.
Tiger33 написал: Какие пути решения по увеличению тяги есть?
Вы уверены, что Вам нужно увеличение, а не уменьшение? А вот то, что Вам точно понадобится - так это приток. В Вашей серии есть предустановленные клапаны? Да и с серией Вы что-то напутали... Может это ТМ-25?
14.01.2019 в 10:24:29
trubo4ist, серия дома д-25 это точно. Дом панельный ,буравить на улицу вытяжку не стану.Да и к тому же кухня с балконом, который утепляться будет. Нужно тогда будет и на нем что-то мудрить плюс утепление самого канала. Со штатной вытяжкой есть какие-нибудь варианты? Перенос плиты тоже не рассматривается по соображениям планировки кухни. Похоже что остается только такой вариант.Если с переходом то планировал использовать воздуховод 120х60 мм либо если его недостаточно то можно больше. Если оставить вентиляцию круглого сечения на всем пути на кухне,лучше будет? Допустим труба не 160 мм а 110 мм? Правильно ли я понимаю что при переходе на другое сечение нужно по возможности сохранить площадь сечения такое же как и на круглой трубе ориентировочно? Приточные клапаны КИВ в двух комнатах есть, приток воздуха нормальный. Можно будет на кухне еще добавить щелевые приточники на окна и на окна на балконе. Зачем уменьшение тяги,если в ванной и туалете вытяжка лист бумаги даже не держит (самый простой способ проверки). По санузлу - то есть вместо тройника просто врезка в вентиляцию в штатное отверстие два короба а остальное нормально? На входы из туалета и санузла буду ставить анемостаты. Тут получается что площадь сечения трубы 160 мм -20096 мм2, если использовать для отельных воходов трубы прямоугольные 120х60 мм,то выходит 7200х2=14400 мм2, это примерно на 30% меньше исходного ,это критично? И еще вопрос -стоит для для воспрепятствования попадания посторонних запахов из других квартир ставить на входа в стояк вентиляционные обратные клапана?
14.01.2019 в 20:39:38
Tiger33 написал: серия дома д-25 это точно
Да, нашел. Просто это редкая серия и, как я понял, разновидность ТМ-25.
Tiger33 написал: Если оставить вентиляцию круглого сечения на всем пути на кухне,лучше будет?
Да, лучше круглую.
Tiger33 написал: Допустим труба не 160 мм а 110 мм?
И лучше не менее 125мм.
Tiger33 написал: Правильно ли я понимаю что при переходе на другое сечение нужно по возможности сохранить площадь сечения такое же как и на круглой трубе ориентировочно?
Дело не столько в сечении, сколько в потерях на этих изменениях сечений.
Tiger33 написал: Зачем уменьшение тяги,если в ванной и туалете вытяжка лист бумаги даже не держит (самый простой способ проверки).
Это может говорить только о том, что Вы неправильно проверяли. Скорее всего тяга там такая же.
Tiger33 написал: По санузлу - то есть вместо тройника просто врезка в вентиляцию в штатное отверстие два короба а остальное нормально?
В штатное может не получиться. Просто делаете две врезки в один канал.
Tiger33 написал: это критично?
Сильно критично.
Tiger33 написал: И еще вопрос -стоит для для воспрепятствования попадания посторонних запахов из других квартир ставить на входа в стояк вентиляционные обратные клапана?
Я бы не ставил. Никаких запахов из вентиляции в ваших домах не бывает (пока ее на нарушили). А вот при отсутствии притока - запах гарантирован. И не обязательно из вентиляции.
15.01.2019 в 09:05:45
trubo4ist, не совсем понятно что значит две врезки в один канал. Вы имеете ввиду что установить условно две трубы друг над другом вместо одной? Два короба войдут думаю. Я так понимаю система у нас аналогичная этой :
Если так то не совсем понимаю на словах как две врезки в один канал сделать, если канал у потолка начинается только.
Только две общих шахты, наверное на кухню и санузел отдельно:
15.01.2019 в 16:12:42
Tiger33 написал: не совсем понятно что значит две врезки в один канал. Вы имеете ввиду что установить условно две трубы друг над другом вместо одной?
Да.
Tiger33 написал: Если так то не совсем понимаю на словах как две врезки в один канал сделать, если канал у потолка начинается только.
Канал не может начинаться у потолка. См 20 точно есть. Два воздуховода поместятся.
15.01.2019 в 16:18:25
trubo4ist, даже если так, то делать еще ниже потолок не хотелось бы. Сейчас стоит 1 общий 160 мм. Если впихнуть с сохранением площади сечения 2х110 мм то это уже 220 мм общее.
15.01.2019 в 16:31:04
У Вас же на первом рисунке плоские воздуховоды... Что мешает использовать их. Два по 60, дадут всего 130! Из имеющихся 160 и реальных 200+
15.02.2019 в 16:53:44
trubo4ist, извиняюсь что с опозданием. Вы имеете ввиду использовать два прямоугольных канала 60х120 вместо имеющеся трубы 160 мм диаметром? И это нормальная полноценная замена? Но вы же сами сказали что разница в площади сечения в 30 % критична. Не совсем понятно что имеется ввиду под " Два по 60, дадут всего 130! Из имеющихся 160 и реальных 200+" Спасибо за ответ!
15.02.2019 в 17:37:27
BV, не мерял ещё, но думаю не более 40-50 мм. По фото выше примерно видно насколько близко от перекрытия.
15.02.2019 в 18:17:15
Tiger33, ванну - туалет ... обычно хватает плоского тройника 204 / 60 с отводом на туалет 120. Поддолбить канал чтобы вход был у потолка - в канал войти круглым переходом с 204/60 на 125 (на 150 вроде нет такого)
Все кухонное вести круглым 150 - лучше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу