Mazayac написал: Выдёргиваете манжету вместе с сифоном/клапаном, вынимаете резиновое кольцо из раструба трубы, заправляете в раструб манжету без клапана так, чтобы торчащий прежде выступ попал внутрь на место удалённого кольца (всё, уже ничего не торчит),

И вот тут засада! Манжета болтается в этом месте ;) Если что - пробовал лично.... с разными манжетами. И увы, манжета в сифонном отводе - тоже еле держится если не засадить ее вместе в бортиком по самое не хочу... но это тоже колхоз. Задачку эту надежно пока для себя не решил (когда попадается ) - ставлю переходные манжеты в раструб с резиновым кольцом. Для себя решаю другим способом - белый МакАльпайновский уголок соответствующего размера вставляю как обычную трубу в раструб с резинкой. Но не всегда он есть

Mazayac написал: затем вставляете клапан в манжету, выкинув из него шар с пружиной - на ней быстро скапливаются волокна ткани, заклинивая механизм в произвольном положении.

угу, шарик выкинуть...

Но на самом деле из конструкции достаточно выкинуть белое декоративное кольцо и шарик с пружиной - и все будет ОК :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

01.02.2019 в 00:09:48

kamotoz написал: Всем, привет! Дабы не плодить тем, спрошу тут. Криминален ли подобный слив от стиральной машины? Спасибо)

kamotoz, лучше сначала вниз, а потом уже вбок к стояку.

AndyMirror написал: Об этом лучше подумать сейчас. ;)

поддерживаю...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.02.2019 в 04:20:24

kamotoz написал: Там придумаю, как облагородить

Немного укоротить трубу и сделать между трубой и последним отводом зиг-заг вглубь из пары отводов на 45 градусов. Для этого потребуется углубить штрабу на участке длиной 12 -15 см.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.02.2019 в 11:07:32

BV, надо брать правильные манжеты Ostendorf Тонкие лепестки, очень мягкая резина, не чета обычным дубовым.

0
Аватар пользователя
kamotoz

Местный

Регистрация: 26.09.2018

Москва

Сообщений: 19

01.02.2019 в 20:34:36

Спасибо всем большое!

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11092

01.02.2019 в 23:52:02

Интересное подключение стиральной машины

https://www.instagram.com/p/BtWBLCEFI36/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ci7vlvibekeh

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

02.02.2019 в 04:03:15

Mazayac написал: BV, надо брать правильные манжеты Ostendorf

50 мм - внешний диаметр манжеты, совпадающий с внутренним диаметром сифонного отвода.

Значит в раструбе будет болтаться?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.02.2019 в 12:17:41

BV, по идее манжета распирается вставляемой в неё трубой. Проверю завтра.

0
Аватар пользователя
vl7647

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 27

11.05.2019 в 14:45:44

Mazayac написал: infundibulum, о, другое дело! Выдёргиваете манжету вместе с сифоном/клапаном, вынимаете резиновое кольцо из раструба трубы, заправляете в раструб манжету без клапана так, чтобы торчащий прежде выступ попал внутрь на место удалённого кольца (всё, уже ничего не торчит), затем вставляете клапан в манжету, выкинув из него шар с пружиной - на ней быстро скапливаются волокна ткани, заклинивая механизм в произвольном положении.

Mazayac, если шар с пружиной выкинуть, тогда как же клапан будет выполнять свою функцию? )

0
Аватар пользователя
vl7647

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 27

11.05.2019 в 15:02:29

AndyMirror написал: Т.н. обратный клапан выкинуть или купить нормальный.

нормальный клапан - это какой? )

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2019 в 15:26:01

vl7647, а никакая "функция" и не нужна от него. Гидрозатвор, препятствующий запахам, есть в любой современной стиральной машине.

Для фанатов есть сифон для СМ

0
Аватар пользователя
vl7647

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 27

11.05.2019 в 16:03:20

Mazayac написал: vl7647, а никакая "функция" и не нужна от него. Гидрозатвор, препятствующий запахам, есть в любой современной стиральной машине. Для фанатов есть сифон для СМ

так ведь обратный клапан устанавливают не для образования гидрозатвора, а для предотвращения самопроизвольного слива воды из стиральной машины, когда слив канализации расположен ниже уровня воды в баке машины.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2019 в 16:11:02

vl7647, современные СМ не страдают и самосливом, на какой бы высоте не располагался вход в канализацию. Как минимум пара Индезитов разных поколений у родни работают с трубой в 20 см от пола.

Клапны с шариками и пружинами ооочень быстро зарастают волокнами тканей и заклинивают в произвольном положении. Также прямо сновья могут "пердеть" при сливе. Профилактическим их обслуживанием никто из владельцев не занимается. При неудачном раскладе можно насос сжечь, был тут вроде случай.

0
Аватар пользователя
vl7647

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 27

11.05.2019 в 16:19:19

Mazayac, таких СМ, у которых слив можно располагать на любом уровне, очень мало, даже среди современных и стОят они, как правило, дороже, поэтому для большинства владельцев СМ единственный выход - установка обратного клапана и периодическая их чистка от грязи.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2019 в 16:22:08

vl7647, ещё раз: наидешёвейшие Индезиты работают без проблем. Это не какая-то супер-механика/гидравлика, это всего лишь маленькая задержка между циклами слива и налива. Полным-полно таких машин.