Добрый день!В квартире установлены в отоплении трубы пропиленовые и залиты под пол.Через 5 лет проживания,там где завод в квартиру,каждый год пробивает одну друбу.От чего может быть такое?Извиняюсь что написано не совсем професионально,но я и не прфисионал.Пробивает те трубы которые производят ввод воды в кваитиру,а те что на вывод пока целы.В чем проблема?
Ну это как сказать... Пробегает тут периодически один "кадр" (постоянный участник "баталий на мясорубках"), который постоянно читает будущее в хрустальном шаре. Правда, у него чаще всего, этот его шар не "мерцает", но уж тут - "у природы нет плохой погоды".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см
ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см
Steern, может быть, на этих трубах дополнительно лучше сделать компенсатор (П-образный, например).
Его, возможно, нет, но он, вероятно, нужен.
Судя по фотографиям, трубу в двух местах будто прорезали.
Вероятно, эти прорези возникли из-за того, что гофра съехала с трубы и труба из-за температурных удлинений/охлаждений стала "елозить" по твердой стяжке.
ONX72 написал:
Вероятно, эти прорези возникли из-за того, что гофра съехала с трубы и труба из-за температурных удлинений/охлаждений стала "елозить" по твердой стяжке.
Если бы труба елозила по замоноличенным лезвиям - то были бы прорези
А по стяжке - была бы протерта.
Судя по всему комбинация: джамшут монтаж + говнотруба + давление + температура.
ИМХО все это дело надо ПОЛНОСТЬЮ менять пока в третий раз не уплыли.
А не ставить заплатки...
steerm написал:
А куда его,если ввод в коридоре а батареи в комнатах,это такие новые дома,как было вести?Было 10 лет тому назад.
Застройщик жестко экономил на подрядчике, а подрядчик - на материалах и рабочих - результат налицо.
На фото - полное порномесиво из стяжки уголков и труб.
Такого треша еще не встречал от застройщиков.
Кроме того - вообще не встречал такой разводки отопления - похоже там и проектом не пахло даже...
На стояках - ни креплений, ни теплоизоляции, да и компенсаторы вряд-ли есть...
Озвучьте кто застройщик, какой район Москвы?
И судя по увиденному с остальной инженеркой можно ожидать примерно того же "качества" работ....
Можете фото вводов воды и этажных электрощитов сделать?
Возможно я ошибаюсь, но похоже, что и ввод водопровода - на тех же фото.... ?
Если бы труба елозила по замоноличенным лезвиям - то были бы прорези Радость
А по стяжке - была бы протерта.
Судя по всему комбинация: джамшут монтаж + говнотруба + давление + температура.
ИМХО все это дело надо ПОЛНОСТЬЮ менять пока в третий раз не уплыли.
А не ставить заплатки...
BV, может быть, вы и правы - добрые монтажники почему-то поставили прорезанную трубу.
ONX72,
Да это вы её чикнули когда отбивали стяжку.
У меня было примерно такое.
Попросил клиент посмотреть почему у него в котедже, с потолка подтекание.
Приехал снял в прихожей натяжной потолок. Течет на стену между коридором и санузлом, внутри. Под потолком, вырезал кусок 32 трубы вытянул.
Результат монтажники когда монтировали, резали трубы, сантехник чикнули ножницами надрезал трубу чуть. Откинул в сторону. Потом эту же трубу врачом между коридором и санузлом, с надрезом над перегородкой. Простояла два года, потом потекла.
Ну и ещё куча косяков по монтажу отопления медной трубой. Например на участке в метр. Переходы от 22мм изначально до 8 мм на муфте накидной, переходе на пластик.
steerm написал:
Как сейчас менять,это не реально.Разбирать пол,так тогда он на выброс.
steerm, ну тогда при очередном потопе можно еще что-то выбросить вместе с полами.
Лотерея.... будет играть? Теоретически можно опрессовать макс предельным давлением на макс температуре... но не гарантия 100%.
Особенно если температура воды была большая, а труба очень плохая...
Труба уже может быть как стекло...
Снизу есть жильцы?
ТС хочет услышать волшебные слова которые подарят ему надежду, но доктор сказал в морг, значит в морг)
кроме снятия полов у себя в квартире рекомендую снят плитку в общем коридоре и избавиться навсегда от полипропилена и выполнить все сшитым полиэтиленом с квартирным коллектором.
ONX72 написал:
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см
steerm,
steerm, Ребята трубы с мерлена, это не пропилен это хрупкий пластик для детских игрушек, и сечение стенки наверное тонкое еще, и трубы должны быть в энергофлексе, а не в этой порнографии.