Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111858

01.02.2019 в 23:12:50

Славик64 написал: а краники выше котла.

вроде норматив установки кранов 150 от пола, или есть варианты?

Игорь И написал: Я так понимаю он к клапану подключается а клапан в разрыв трубы устанавливается?

Паспорт/инструкцию прочитать ну никак?

Славик64 написал: На дюймовую трубу нарезать резьбу? Сможете?

Там вроде как допускается только сварка... (нормативы наизусть не помню, поэтому - без тапок :))

Игорь И написал: Короче он на СО2?

См выше - Вам же продали с паспортом наверное?

По хорошему - есть девайсы управляющие клапаном. Датчик может быть либо на природный газ, либо на несколько газов и есть к которым можно подцепить не один датчик. ИМХО, имеет смысл поставить. Да, дорого, но Вы же хотите безопасно...

Игорь И написал: Но вот краны получается в ящике будут.

Вытяжка будет врезаться в ящик или будет прилеплена снизу? Если будет врезаться не влезет. Если снизу прилеплена - высота может быть мала от вытяжки до пламени.

Игорь И написал: А ведь это не есть хорошо для проверки газовщиками которые ходить теперь будут раз в год проверять тягу и т.д

Доступны для осмотра и проверки газоанализатором и ОК. Если будут претнзии к замкнутому ящику - в потолке сделать отверстия коронкой.
И правила безопасности - они не для инспекторов - для Вас.

Славик64 написал: У вас там не знаю, у нас можно хоть как.

Писец :nо:

Игорь И написал: Нарежу резьбу на обеих трубах и чтобы в лево увести нужно уголки, далее к ним краны, к кранам шланги? Я определился. Будет разводка в шкафу и мне пох на газовщиков

То есть инспектор не будет допущен к этим резьбам? Что мешает сделать на сварке? Денег жалко?

0
Аватар пользователя
Игорь И

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

01.02.2019 в 23:29:29

BV написал:

Славик64 написал: а краники выше котла.

вроде норматив установки кранов 150 от пола, или есть варианты?

Игорь И написал: Я так понимаю он к клапану подключается а клапан в разрыв трубы устанавливается?

Паспорт/инструкцию прочитать ну никак?

Славик64 написал: На дюймовую трубу нарезать резьбу? Сможете?

Там вроде как допускается только сварка... (нормативы наизусть не помню, поэтому - без тапок :))

Игорь И написал: Короче он на СО2?

См выше - Вам же продали с паспортом наверное?

По хорошему - есть девайсы управляющие клапаном. Датчик может быть либо на природный газ, либо на несколько газов и есть к которым можно подцепить не один датчик. ИМХО, имеет смысл поставить. Да, дорого, но Вы же хотите безопасно...

Игорь И написал: Но вот краны получается в ящике будут.

Вытяжка будет врезаться в ящик или будет прилеплена снизу? Если будет врезаться не влезет. Если снизу прилеплена - высота может быть мала от вытяжки до пламени.

Игорь И написал: А ведь это не есть хорошо для проверки газовщиками которые ходить теперь будут раз в год проверять тягу и т.д

Доступны для осмотра и проверки газоанализатором и ОК. Если будут претнзии к замкнутому ящику - в потолке сделать отверстия коронкой.
И правила безопасности - они не для инспекторов - для Вас.

Славик64 написал: У вас там не знаю, у нас можно хоть как.

Писец :nо:

Игорь И написал: Нарежу резьбу на обеих трубах и чтобы в лево увести нужно уголки, далее к ним краны, к кранам шланги? Я определился. Будет разводка в шкафу и мне пох на газовщиков

То есть инспектор не будет допущен к этим резьбам? Что мешает сделать на сварке? Денег жалко?

BV, краны будут тут.

Сюда будут уходить шланги от кранов

Если будет замечание то сделать коронкой в верхней части шкафчика отверстие?

Есть паспорт к изделию. Не читал правда. Вытяжка будет установлена снизу шкафчика. Врежется только под гофру отверстия снизу и сверху а далее в трубу. Этот ящик получится как инженерный. Правда получится что гофра закроет из виду краны :(. Жопа короче получается? Высота с учётом вытяжки 700мм от комфорок. Нашёл норматив что высота от пола до запорного крана долдна находится на высоте 1.5м. Получается если я переделаю краны в шкафчик то это ещё минус 20см. И того 1.7м получится. А это я так понимаю уже нарушение?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111858

02.02.2019 в 01:00:49

Игорь И написал: Врежется только под гофру отверстия снизу и сверху а далее в трубу.

Какая еще труба? Вытяжка на рециркуляции..

Игорь И написал: Высота с учётом вытяжки 700мм от комфорок. Замерил

для газовых плит 750 минимально ...... 800 Минимально - исключает возгорание, например жира на фильтре

Короче ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» Читайте... там много интересного по теме, в том числе и если инспектор будет предьявлять лишние требования...

Несколько цитат 3.5. Отключающие устройства устанавливаются для газовых стояков, как правило, на настенных газопроводах жилых домов на расстоянии не менее 0,5 метра от дверных и оконных проемов, а также перед каждым газовым прибором.

3.9. Газопроводы внутри жилого дома прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400 мм.

3.19. При обустройстве газопровода внутри жилого дома используются трубы, специально предназначенные для прокладки газопровода, имеющие металлическое исполнение и сертификат соответствия. Соединение труб следует предусматривать на сварке. Резьбовые соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов.

3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.

3.37. Газовые проточные водонагреватели устанавливаются на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в т.ч. от боковой стены.

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается устанавливать проточный водонагреватель на оштукатуренных, а также на облицованных негорючими или трудногорючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.

Поверхность трудногорючих стен изолируется кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.

3.38. Газовые отопительные котлы, отопительные аппараты и емкостные газовые водонагреватели устанавливаются у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленных отопительных приборов у стен, защищенных в соответствии с указаниями п. 3.28, на расстоянии не менее 10 см от стены.

3.41. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 кв. м.

4.2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается:

4.2.1. Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газового оборудования.

4.2.4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и вентиляционных систем, в прокладку газопроводов.

4.2.9. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра и технического обслуживания.

5.6. В период с ноября до апреля необходимо производить осмотр оголовков дымоходов с целью предупреждения их обмерзания и закупорки с отметкой результатов проверок в специальном журнале. Контроль за выполнением осмотров осуществляется руководителями жилищно-эксплуатационной организации.

ПРИМЕЧАНИЕ ВМ - ЭТО ЧТОБЫ ПРОСНУТЬСЯ УТРОМ И НЕ ОПЕЧАЛИТЬ РОДСТВЕННИКОВ. ПОЭТОМУ И НУЖЕН ДАТЧИК (лучше С КЛАПАНОМ) НА CO и CO2, а не только на природный газ. Случаев, увы, предостаточно.

PS лучше прочитать все, и проверить, по дымоходам - жизненно важно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111858

02.02.2019 в 01:09:20

Игорь И написал: BV, ВСЁ! РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ!

Игорь И написал: . А вот сигнализатор имеется такой. Нас заставили его покупать. Я так понимаю он к клапану подключается а клапан в разрыв трубы устанавливается?

Игорь И написал: Сказали купить сигнализатор и повесить на стену для инспектора который прийдёт приёмку проводить при пуске газа. Повесили, а он ноль эмоций на него. Отвалил за него 2800р. (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ)

Игорь И написал: Как проверяли?

Славик64, никак не проверяли. Я даже в розетку его забыл включить а инспертору пох было. Короче он на СО2? Бесполещная вещь? Продать на Авито надо. Хотя кому она нахрен нужна...

Писец. Левая рука не ведает что хочет правая. Хоть бы пальцем пошевелил для своей безопасности :killyourselfbywall:

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106909&cid=17#

http://xn--c1aaoz.xn--p1ai/blog/2018/09/18/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/

тут правда много технических глупостей журналюги написали, но суть - понятна...

0
Аватар пользователя
Игорь И

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

02.02.2019 в 01:55:45

BV написал:

Игорь И написал: BV, ВСЁ! РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ!

Игорь И написал: . А вот сигнализатор имеется такой. Нас заставили его покупать. Я так понимаю он к клапану подключается а клапан в разрыв трубы устанавливается?

Игорь И написал: Сказали купить сигнализатор и повесить на стену для инспектора который прийдёт приёмку проводить при пуске газа. Повесили, а он ноль эмоций на него. Отвалил за него 2800р. (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ)

Игорь И написал: Как проверяли?

Славик64, никак не проверяли. Я даже в розетку его забыл включить а инспертору пох было. Короче он на СО2? Бесполещная вещь? Продать на Авито надо. Хотя кому она нахрен нужна...

Писец. Левая рука не ведает что хочет правая. Хоть бы пальцем пошевелил для своей безопасности :killyourselfbywall:

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106909&cid=17#

http://xn--c1aaoz.xn--p1ai/blog/2018/09/18/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/

тут правда много технических глупостей журналюги написали, но суть - понятна...

BV, так на кой хрен тогда я его покупал если клапан они не ставили? Или снова бежать к газовщикам с доплатой на установку онного.? Он мог бы сказать что нужно купить клапана к датчику,но не сказал. Я то откуда знаю к чему его надо подключать то?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111858

02.02.2019 в 03:26:07

Я так понял паспорт до сих пор не прочитан. Нет, надо сидеть и ждать пока к Вам кто-то придет и принесет на блюдечке с голубой каемочкой....
Поищет за Вас, подумает, купит

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

02.02.2019 в 10:11:13

Игорь И, Мойка справа все портит,можно было в правом ящике сделать гребенку,если бы не она.Если счетчик не стоит в помещении клапан необязательно ставить.

Игорь И написал: Кстати Славик64 понял суть как я хочу. Я так и хотел. Хотя может и есть варианты другие.

такой рабочий вариант,но к нему потом могут возникнуть вопросы. Насколько я понял Вы собственноручно хотите укоротить краны?)))))

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

02.02.2019 в 10:13:39

Славик64 написал:

Игорь И написал: А так можно?

У вас там не знаю, у нас можно хоть как.

Славик64, :D Нигде так нельзя))

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.02.2019 в 10:18:55

Газовщик495 написал: Славик64, :D Нигде так нельзя))

За то хоть кого то рассмешило.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

02.02.2019 в 10:21:01

Игорь И написал: Дюймовая. Задумываться? Они уполномочены этими вещами заниматься! А не как я хочу! Вот сюда и покороче. Есть нормативы согласно которым они и делали свою работу. Нахрена подрядчику портить репу. свою? Или вы скажите мол доплатили бы на карман и делов то. Сделали как вам надо? Нет, не стали бы связываться!!!!!

Газовщики должны заниматься расположением Вашей кухонной мебели? :a Они сделали монтаж труб по проекту и все,дальше имея трубы,до покупки и планирования кухни Вы задумываетесь как Вам лучше поступить!!! А вы купили кухню,собрали,а теперь сваливаете на газовщиков))

0
Аватар пользователя
Игорь И

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

02.02.2019 в 11:57:34

Газовщик495 написал: Игорь И, Мойка справа все портит,можно было в правом ящике сделать гребенку,если бы не она.Если счетчик не стоит в помещении клапан необязательно ставить.

Игорь И написал: Кстати Славик64 понял суть как я хочу. Я так и хотел. Хотя может и есть варианты другие.

такой рабочий вариант,но к нему потом могут возникнуть вопросы. Насколько я понял Вы собственноручно хотите укоротить краны?)))))

Газовщик495, а если бы гребёнка была бы в ящике над мойкой вопросов бы не возникло!?

0
Аватар пользователя
Игорь И

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

02.02.2019 в 12:02:45

BV написал: Я так понял паспорт до сих пор не прочитан. Нет, надо сидеть и ждать пока к Вам кто-то придет и принесет на блюдечке с голубой каемочкой....
Поищет за Вас, подумает, купит

BV, я же СКАЗАЛ что этот начальник сказал чтоб купить его и повесить. Какого хрена тогда его рабочие не поставили клапан? Или я должен был его повесить а потом бежать к нему и за доплату просить чтоб его рабочие приехали и установили его? Или же я сам его должен был купить и предложить его установить? В проекте его НЕТ! Вытяжка будет пассивная а не активная. Многие вытаскивают движок из них и центрифугу. Будет естественно втягивать с выводом в трубу. Или так тоже нельзя?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.02.2019 в 17:39:43

Игорь И написал: Будет естественно втягивать с выводом в трубу. Или так тоже нельзя?

Бесполезно.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

03.02.2019 в 11:35:13

Игорь И написал:

Газовщик495 написал: Игорь И, Мойка справа все портит,можно было в правом ящике сделать гребенку,если бы не она.Если счетчик не стоит в помещении клапан необязательно ставить.

Игорь И написал: Кстати Славик64 понял суть как я хочу. Я так и хотел. Хотя может и есть варианты другие.

такой рабочий вариант,но к нему потом могут возникнуть вопросы. Насколько я понял Вы собственноручно хотите укоротить краны?)))))

Газовщик495, а если бы гребёнка была бы в ящике над мойкой вопросов бы не возникло!?

Игорь И, Возникнет,шланги будут пересекать зону мойки,это нарушение

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

03.02.2019 в 14:09:58

Какая фееричная тема, главное удовлетворить инспектора, а не подумать о своей безопасности. Куча историй о том что в частных домах погибают от удушья с угарным газом, куча историй что взрываются многоэтажки. Но важно что - чтобы красиво вах да!) Инспектору на вас и вашу семью фиолетово, не проснётесь однажды - ему меньше домов обходить, а вы как будто прямиком из Союза - нам должны, нам обязаны, за нас подумают

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу