Inch1964, это же не крайняя батарея . Насколько я понял по фото/видео у него там так :
А вот что наворочено на крайнем (не греющем) радиаторе , это вопрос ...
01.02.2019 в 11:41:52
Inch1964, это же не крайняя батарея . Насколько я понял по фото/видео у него там так :
А вот что наворочено на крайнем (не греющем) радиаторе , это вопрос ...
01.02.2019 в 12:28:26
con написал: Насколько я понял по фото/видео у него там так :
А вот что наворочено на крайнем (не греющем) радиаторе , это вопрос ...
Возможно, что не на крайних радиаторах сделано и еще как-то по другому сделано. Ракурс фото совсем не информативный, да и качество фото не очень. Возможно из-за хитрых переплетений и не разглядел схему. Но разве есть смысл разбираться в узлах заплетения радиаторных присоединений без схемы?
Одним словом - в двухтрубной системе в радиаторных узлах (приборных узлах) не должно быть никаких замыкающих участков (байпасов).
И к этому добавить нечего. Нужно убрать все байпасы под радиаторами (если они есть). Может быть и еще где-то сделали ненужный байпас, но без схемы это выискивать с неудобных ракурсов - слишком долго, просматривая видео.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2019 в 12:43:57
Inch1964,
Такая схема
02.02.2019 в 12:50:55
Inch1964 написал:
con написал: Ничего там не "закорочено" .
А разве под обводом не находится тройник? Нарисовал схему движения потоков ТН, с учетом того что под обводом визуально прячется тройник, в котором магистраль подачи и "закорачивается" на магистраль обратки. Тем самым во всей системе происходит "короткое замыкание", т.е. почти исчезает перепад давлений между магистралями подачи и обратки (в месте установки байпаса перепад падает до десятков или даже до единиц Паскаль).
За счет чего теплоноситель тогда будет протекать через радиаторы?
Отсутствие необходимого перепада давлений - главная причина, по которой "крайние" радиаторы не греют.
Это же не гравитационная система.
Inch1964, на фото там плохо видно ,но подача там не закороченна с обраткой.
02.02.2019 в 12:59:55
Inch1964 написал:
Lexalarionov написал: ВОПРОСы,те же:
а) возможно ли отрегулировать,отбалансировать данную систему вентильными кранами? б) поднимится ли температура в последней батарее? в) обязательно ли ставить термоголовки?
а) Текущими непонятными то ли кранами, то ли вентилями - не получится. На подачу нужно установить радиаторные термоклапаны с преднастройками.
На обратке можно оставить текущие краны, в качестве обычных отсечных. В обязательном порядке убрать байпасы из радиаторных узлов. б) Да, поднимется. После правильной балансировки. в) Не обязательно. Но при желании на радиаторные термоклапаны можно и позже установить термоголовки, вместо пластиковых колпачков ручной регулировки. г) Вопрос достаточности диаметров труб - под вопросом. Если без расчета, то советовал бы делать обвязку котла трубами ППр32мм и в стороны по каждой ветке хотя бы до первых радиаторов - тоже ППр32мм.
Inch1964, Термоклапаны работают без термоголовок? Просто видел в продаже только наборы . Обвяжу котел 32ппр и до 2 батареи доведу Термоклапан работает как кран или кран тоже ставить надо?
02.02.2019 в 13:22:20
Lexalarionov написал:
- Термоклапаны работают без термоголовок? Просто видел в продаже только наборы .
- Обвяжу котел 32ппр и до 2 батареи доведу
- Термоклапан работает как кран или кран тоже ставить надо?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2019 в 13:22:43
Да и еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны?
02.02.2019 в 13:39:51
Lexalarionov написал: еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны
В нормальных автономных системах (с нормальным теплоносителем) лично на моих объектах служат беЗпроблемно уже 15 лет. Сколько еще беЗпроблемно прослужат - не ведаю. У производителя нужно в техдоках смотреть. Если производитель приличный.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2019 в 15:37:47
Inch1964 написал:
Lexalarionov написал: еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны
В нормальных автономных системах (с нормальным теплоносителем) лично на моих объектах служат беЗпроблемно уже 15 лет. Сколько еще беЗпроблемно прослужат - не ведаю. У производителя нужно в техдоках смотреть. Если производитель приличный.
Inch1964, сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать .
02.02.2019 в 16:24:54
Lexalarionov написал: сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.02.2019 в 14:10:03
Inch1964 написал:
Lexalarionov написал: сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Inch1964, 1.может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление.