aleksandre98
aleksandre98
Новичок

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

19.02.2019 в 21:26:06

Добрый день! Я хочу установить полотенцесушитель на значительном расстоянии от стояка, много всего уже прочитал и понял для себя, что лучше делать диагональное подключение и что наличие заужения необязательно если делать уклон труб. Думаю делать 3см на 1 метр. А подвод трубами 32мм. Схема такая:

Мастер говорит, что при таком подключении не может ручаться что полотенцесушитель будет греть и предлагает установить его рядом со стояком или сделать заужение на 25мм. Прав ли он?

Трубы полипропилен. Рециркуляция воды в стояке.

0
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
Резидент

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

19.02.2019 в 21:39:45

Летом делали в одной квартире 3,5 метра. Без заужения и наклона. Хозяин проетировщик. все просчитал. 32 труба. Долго прокачивали. В результате все прекрасно работает.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

19.02.2019 в 21:45:02

aleksandre98, стояк каким диаметром?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

19.02.2019 в 21:57:35

aleksandre98 - при нижней подаче (подчёркнуто) по стояку однозначно заужение делать не надо, потому как без заужения подача гор.воды в ПС будет через верх и уходить из ПС по закону гравитации остывшая вода будет через низ. А если сделаете заужение, то созданное этим заужением сопротивление прямому потоку снизу-вверх по стояку будет тормозить выходящий снизу из ПС поток остывшей воды. Уклон 3см на 1 метр будет достаточным для комфортной работы ПС. Расстояние от стояка так же допустимое и соблюдая озвученные условия работать ПС конечно же будет, проверено лично и я уже так делал (см.фото)

0
aleksandre98
aleksandre98
Новичок

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

19.02.2019 в 22:35:02

АПОСТОЛ, 32мм

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2019 в 23:32:25

aleksandre98, тему «Как правильно подключить полотенцесушитель» гляньте - только что идентичный вариант разбирали. Если делать по эскизу, то диагональ тут даром не нужна, боковое подключение работает так же. Трубы к ПС - в теплоизоляцию обязательно. Никаких заужений между отводами внутри стояка - даже швов на трубе не должно быть. «Мастер» - бестолочь, заужение байпаса до 25мм убьёт циркуляцию в ПС.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2019 в 23:33:31

aleksandre98 написал: на значительном расстоянии от стояка

смещенный байпас + нижнее подключение ...будет работать и на 10 метрах

0

@fev.santeh Инста

aleksandre98
aleksandre98
Новичок

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

20.02.2019 в 19:16:07

Technik-san, Mazayac, Сан Саныч (Москва), большое спасибо за комментарии. EV.SA, Т.е. по Вашему мнению предложенный мной вариант неработоспособен?

Только что встречался с двумя другими мастерами, которые предложили, в качестве альтернативы заужению, поставить на байпас кран, чтобы в случае, если не заработает текущая схема, перекрыть байпас и принудительно пустить воду через ПС. Можно ли вообще работать с такими мастерами?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.02.2019 в 19:33:40

aleksandre98, нет, нельзя - это вредители. Делайте по иллюстрации EV.SA - 100% запустится. Без всяких ублюдочных кранов на байпасе.

0
aleksandre98
aleksandre98
Новичок

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

21.02.2019 в 09:21:22

Mazayac, недостаток предложенной EV.SA схемы в том, что придётся стравливать воздух после каждого отключения воды. А я бы предпочёл избежать лишних трудностей.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.02.2019 в 14:29:44

aleksandre98, воду же отключают не раз в месяц и даже не раз в квартал.

Ваш исходный вариант очень капризен в части качества монтажа и сечения труб. Если сделать качественно - запустится. Это значит никаких заужений/заплавлений внутреннего сечения между отводами от стояка и в трубах до ПС. Трубы - в теплоизоляцию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.