the.loginov
the.loginov
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 26

25.02.2019 в 15:23:55

Добрый день! Помогите опознать, что за краны на картинке?

  1. Шаровой кран? Для закрыть-открыть?
  2. Спускать воздух?
  3. Термовентиль или обычный вентиль?

Краны от застройщика. Узнать хочу просто для себя. Скоро нанимать сантехника, для замены на более качественные.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.02.2019 в 15:45:57

the.loginov, шаровой, кран маевского, термоклапан с преднастройкой. Последний НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

0
the.loginov
the.loginov
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 26

25.02.2019 в 15:51:33

Mazayac написал: the.loginov, шаровой, кран маевского, термоклапан с преднастройкой. Последний НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

Mazayac, Спасибо!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.02.2019 в 16:04:16

the.loginov, и вообще потеребить санту, если он из местных - не выбрасывают ли они эти клапаны. Если так, то Вас ждёт скорый коллапс всей системы отопления и надо подрываться решать эту проблему с главным инженером и пр. Гуглить "Убмтая двухтрубка", если что.

0
the.loginov
the.loginov
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 26

26.02.2019 в 06:47:04

Mazayac, не знаю точно выкидывают ли жители эти клапаны, но радиаторы меняют многие, а клапана там приварены, так что вполне возможно в итоге они выкидываются. Спасибо за разъяснение, подниму тему в группе дома. Об этом тема даже не поднималась. Подскажите, мы радиаторы хотим оставить от застройщика, достаточно ли будет поменять шаровые краны? Останутся кран маевского и термоклапан от застройщика, по фото можно что-нибудь сказать об их надежности? Можно их оставить? Если менять, то получается и радиатор тоже.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 19:11:27

the.loginov, а чем Вас не устраивают нынешние шаровые?

0
the.loginov
the.loginov
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 26

26.02.2019 в 19:20:07

Mazayac, Прораб при приемке сказал, что плохие.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 22:59:38

the.loginov, фото покрупнее сделайте, найдя маркировку на них.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.02.2019 в 23:05:13

Mazayac написал: не выбрасывают ли они эти клапаны. Если так, то Вас ждёт скорый коллапс всей системы отопления

Если люди краны будут закрывать?

the.loginov написал: Можно их оставить?

Радиаторы или краны? Про радиаторы никто не скажет, но у меня такой на балконе 10 лет стоит, принёс с объекта. ;) Красил из баллончика.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

26.02.2019 в 23:28:50

AndyMirror, нет, потому что грубо говоря при наличии клапанов теплоноситель всего стояка поровну делится между всеми этажами, а если кто-то выкидывает, оставляя только краны, то весь теплоноситель прет только через его батарею, при этом практически игнорируя тех, у кого клапаны остались. Так что у выкинувших - пекло, у оставивших - холод. Они в свою очередь выкидывают клапаны и там уже по нарастающей, как снежный ком. Система дохнет напрочь. Со временем количество выкинувших превысит некое число, при котором в радиаторы просто перестанет поступать вода, неважно остались клапаны, или их выкинули. Все будет переть через батареи нескольких нижних этажей выкинувших клапаны, остальным хрен.

0
the.loginov
the.loginov
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 26

27.02.2019 в 09:21:38

AndyMirror, получается и радиатор и кран, как я понимаю. Там же они сварены. Боюсь протечек, пока есть возможность замены, пытаюсь понять надо ли менять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу