25.02.2019 в 17:40:59
#6559688
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Прошу совет по избитой многократной теме. Является ли надежным соединение коллектора плоское уплотнение (не евроконус) и соединитель FV-Plast-Plast с накидной гайкой? В городе завалено все коллекторами под евроконус, под плоское уплотнение и трубной резьбой - нет. Трубы в квартире буду делать полипропиленовые, армированные. Соединитель внушает доверие, место соединения качественное и полностью металлическое. Прошу помочь с решением, Спасибо.
25.02.2019 в 19:57:54
#6559794
arion, соединение надёжное, а вот идея коллекторной разводки полипропиленом - плохая. Переписывать почему - не буду, постоянно объяснять на этом форуме приходится.
25.02.2019 в 21:35:41
#6559879
Используйте фторопластовые прокладки и всё буде ОК.
26.02.2019 в 03:30:23
#6560051
arion, Меня переходы диаметров убивают на этом соединителей с накидной гайкой. С коллектора 1/2 на накидной писюшка 8 мм и опять выход 1/2 под пайку. Падение протока, на душевую лейку большого диаметра мало и ванная наполняется два часа. Лучше мрв или американку полнопроходную накрутить.
27.02.2019 в 21:40:08
#6561473
вэл написал: фторопластовые прокладки и всё буде ОК.
Если опорные плоскости позволяют - лучше использовать силиконовые прокладки.
03.03.2019 в 13:37:13
#6564397
Hitgher написал: arion, Меня переходы диаметров убивают на этом соединителей с накидной гайкой. С коллектора 1/2 на накидной писюшка 8 мм и опять выход 1/2 под пайку. Падение протока, на душевую лейку большого диаметра мало и ванная наполняется два часа. Лучше мрв или американку полнопроходную накрутить.
Hitgher, для увеличения диаметра переходов соединителя с накидной гайкой мне магазин предложил два варианта, правда оба Valtec. 1 ВАРИАНТ - плоское уплотнение соединения
2 ВАРИАНТ - соединения ЕВРОКОНУС
По мнению продавца оба соединения надежны, но он рекомендует все-таки евроконус, т.к. температура воды имеет перепады. Прошу дать совет, заранее спасибо!
03.03.2019 в 14:06:38
#6564416
arion, По мне евроконус лучше.
03.03.2019 в 14:52:11
#6564455
arion, евроконус лучше.
14.03.2019 в 06:04:35
#6572954
Ребята, сегодня пришли заказанные муфты под полипропилен евроконус 3/4 на 20 трубу заехал в магазин, примерил, действительно евроконус сидит туго и плотно, спасибо за совет. Удачи.
14.04.2019 в 09:42:51
#6595300
А у меня проблема - они постепенно раскручиваются. Приходится подтягивать . Есть ли решение? У меня тоже как и у автора fv plast с накидной гайкой под плоское уплотнение. И второй вопрос: при затяжке трубы перекручиваются - как лучше всего затягивать такие соединения чтобы не перекрутить трубу.
14.04.2019 в 10:15:46
#6595316
Кстати!
id436251656 написал: А у меня проблема - они постепенно раскручиваются. Приходится подтягивать . Есть ли решение? У меня тоже как и у автора fv plast с накидной гайкой под плоское уплотнение. И второй вопрос: при затяжке трубы перекручиваются - как лучше всего затягивать такие соединения чтобы не перекрутить трубу.
id436251656, У меня точно такой же вопрос.
Соединение выполнено на FV-PLAST накидных гайках. Так вот они реально со временем откручиваются. Я связываю это с тем, что при затяжке труба немного выкручивается и стремится вернуться в прежнее положение. Поэтому точно такие же вопросы! 1. Как правильно закручивать подобные соединения и что делать чтобы они не раскручивались. 2. Можно ли придерживать металлическую тонкую трубку переставными клещами при закрутке? не замнут? Заранее благодарен за советы. P.S. В следующий раз разводку буду делать REHAU... ПП не понравился
14.04.2019 в 11:02:52
#6595342
Sneaky Pete, по сути нечего сказать, но по 2-му пункту интересно, почему не хотите придерживать за пластиковую часть муфты?
14.04.2019 в 11:20:41
#6595352
Sneaky Pete написал:
- Как правильно закручивать подобные соединения и что делать чтобы они не раскручивались.
а вы метки ставили? Реально гайка откручивается? Если да - капелька анаэроба слабой фиксации
14.04.2019 в 12:47:10
#6595384
BV написал:
Sneaky Pete написал:
- Как правильно закручивать подобные соединения и что делать чтобы они не раскручивались.
а вы метки ставили? Реально гайка откручивается? Если да - капелька анаэроба слабой фиксации
BV, спасибо за совет. Метки поставил. Может я параною, но мастер вроде затягивал, а из одного соединения через полгода начало капать. Стал смотреть - вообще не затянуто. Возможно мастер не дотянул, но что-то слабо верится. Посмотрю за метками. Понаблюдаю. Если увижу что сместилось - попробую второй совет.
14.04.2019 в 12:48:50
#6595385
vfyuecn написал: Sneaky Pete, по сути нечего сказать, но по 2-му пункту интересно, почему не хотите придерживать за пластиковую часть муфты?
vfyuecn, тоже вариант.
14.04.2019 в 16:55:30
#6595537
С одной стороны не понимаю зачем американки на коллектор с вентильными кранами. Но с другой стороны - не знаю сколько лет выдержит тело коллектора до генеральной подмены/сами краны меняются, седло шлифуется/. То, что дань моде - понимаю...
Баш майсторът
14.04.2019 в 20:35:59
#6595671
Sneaky Pete, обычно на горячей воде и на отоплении может быть такая проблема, рекомендуется, почти дословно, подтягивать гайки после пуска теплоносителя Еще можно попробовать прокладки из фторопласта
BV написал: капелька анаэроба слабой фиксации
А как же дедовский способ подмотки американки фум лентой? :)
16.04.2019 в 09:46:29
#6596525
Sneaky Pete, что за прокладки внутри? Скорее они деформируются, чем гайки откручиваются.
16.04.2019 в 10:21:10
#6596560
Mazayac, фторопластовые из Леруа мерлен. Может они плохие сами по себе? Какие порекомендуете ?
16.04.2019 в 10:28:27
#6596567
Mazayac, фторопластовые из Леруа Мерлен. Может быть они плохие ? Посоветуйте хорошие прокладки из фторопласта.
16.04.2019 в 10:46:52
#6596586
Sneaky Pete, фторопласт довольно пластичен и не восстанавливает форму после деформации, попробуйте сменить материал на паронит, например.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу