BV написал:
Hover написал: А еще для, для интереса: замерьте напряжение между землей и нулем
ну оно там ничтожно мало, если
W. R. M написал: Ноль и земля объединены на шинах в подъезде
И что это даст?
BV, А если нет?! :) В физику процесса не вникали, но таких случаев перелопатили с десяток не менее: "Выключается и всё тут. в Квартире все новое (2-3 года), автоматика хоть и от Желто-черного бренда, но то же все ок и "руками сделана". На вводном щите - эти многополюсные монстры стоят! Замеряем на полюсах MRP-201 - и время срабатывания и ток в пределах нормы. Замеряем на концах в квартире - тоже все ок. Уезжаем - всё повторяется: ч/з день, неделю, две и т.д. Самое главное само! В последнее время меняем тупо на хорошее брендовое, электромеханическое - и все ОК! У нас в городе два "новых" микрорайона, где Застройщик ЕКФ такие применял