Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

21.03.2019 в 10:28:48

Добрый день! Купил вытяжку (макс. 420 куб. м/ч), от нее выходное отверстие 150 мм и в комплекте есть переходник на 120 мм. От вент. канала в стене идет отверстие 100 мм (его не увеличить уже), как соединить вытяжку с этим вент каналом? Купить переходник с 150 на 100 диаметр и поставить на вытяжку? В Леруа видел ступеньками такой переходник, но по отзывам тут его не хвалят. Или поставить переходник который в комплекте с 150 на 120 и потом еще один переходник с 120 на 100? Или все вести 120 трубой и уже у стены ставить отдельный переходник на 100мм? Труба будет проходить по верху шкафов в кухне, 100 мм не так заметна будет, есть ли разница 100 и 120 трубе если все равно в стене идет сужение до 100й трубы? Это все в квартире (8ой этаж 16ти этажного дома). Дополнение: За стеной идет общедомовой стояк вентиляции и от него идет ответвление не разборное диаметром 100 мм и оно входит в стену. Вытяжку купил Bosch Serie 4 DFM 064 A 51. Примерно как думал сделать на фото.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

21.03.2019 в 11:52:20

У стены плавным конусом 150-100. Сделать на заказ. Еще - вы заткнете естественную вентиляцию своей вытяжкой

0
Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

21.03.2019 в 12:40:27

Да не успел дорисовать, вот я такой еще тройник хотел поставить и клапан, а окончание решеточкой, для естественной вентиляции. Будет работать? Фото прилагаю. Тройник будет лежать на угловой полке над мойкой поэтому виден не будет. А есть смысл ставить переход у стены если там все равно сужение, просто 150 будет видно на полках сильнее чем 100й?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10179

21.03.2019 в 13:17:18

Кстати, попутный вопрос знающим и пробовавшим, раз уж пошел разговор о заужении канала. Вспоминаем классический рисунок в школьном учебнике физики к закону Бернулли. Ставим заужение канала конусом со 150 на 100, дальше сразу же тройник, после него обратно расширение на 150, труба 150 до вентшахты, дальше, конус на 100 и в шахту. При работе вытяжки будет ли подсос в тройник из кухни, или будет выдув в кухню? Влияет ли на результат сужение в шахту?

0
Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

21.03.2019 в 15:46:26

Купил на рынке стальной переходник с 150 до 100 (фото прилагаю), дальше к отверстию 100мм в стене хочу протянуть пластиковой трубой 100мм, т.к. все равно если большим диаметром тянуть, то в стене будет сужение прохода до 100. Главное что бы этот стальной переход на вытяжку хорошо встал не болтаясь без зазоров, т.к. от вытяжки нет выпирающей части, а отверстие вровень с корпусом и труба должна одеваться внутрь вытяжки. Фото переходника прилагаю (он будет внутри шкафа, поэтому его не видно).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

21.03.2019 в 16:21:03

Dmitriy_89 написал: Будет работать?

да

Dmitriy_89 написал: А есть смысл ставить переход у стены

есть

Мишутк написал: При работе вытяжки будет ли подсос в тройник из кухни, или будет выдув в кухню?

выдув

Мишутк написал: Влияет ли на результат сужение в шахту?

да, и еще сопротивление разгонного канала

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

21.03.2019 в 16:22:23

Dmitriy_89 написал: дальше к отверстию 100мм в стене хочу протянуть пластиковой трубой 100мм

:killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

21.03.2019 в 16:30:59

BV, Совсем запутал, или все плохо работать будет? Подскажите пожалуйста в чем преимущество расположения переходника у стены, а не у вытяжки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

21.03.2019 в 17:24:05

В скорости воздуха по трубе, потерям давления = шуме Попробуйте дуть через соломинку - тяжело? :)

0
Аватар пользователя
Илья56RUS

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Оренбург

Сообщений: 66

21.03.2019 в 20:25:53

Вот, у себя так сделал. И ЕВ сохранил и вытяжку подключил. Первой скорости работы вытяжки, за глаза.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

21.03.2019 в 23:25:46

Илья56RUS написал: Вот, у себя так сделал. И ЕВ сохранил и вытяжку подключил. Первой скорости работы вытяжки, за глаза.

Илья56RUS,

И что, на первой скорости вытяжка передавливает естественную вентиляцию зимой, полностью закрывая клапан? У Вас какой этаж сколькиэтажного дома?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

22.03.2019 в 01:44:07

oversun написал: И что, на первой скорости вытяжка передавливает естественную вентиляцию зимой,

В П-44ТМ 5/17 чтобы закрыть клапан - надо было вытяжку включить минимум на вторую, и только потом перевести на первую - тогда клапан и закрывался и оставался закрытым. На первой - не закрывался и даже бывало, что и обратной тяги не было, если форточка была открыта в комнате и был морлз.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

22.03.2019 в 03:07:32

BV,

На первой может закрываться, если последние этажи или нет нормального притока. В любом случае у Илья56RUS проблемы с вентиляцией.

0
Аватар пользователя
Илья56RUS

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Оренбург

Сообщений: 66

22.03.2019 в 03:19:42

Да, первой скорости вполне хватает, создать давление в трубе и закрыть клапан. У меня лоджия жилая, выход с кухни на нее, дверь снята. Откидываем створку на микропроветривание на лоджии или в комнате и вуаля... Дом с тех.этажем 15-ти этажный. Сдан в декабре 2016 года. Я на 3-м этаже проживаю. Могу видео запилить, если нужно.

0
Аватар пользователя
Илья56RUS

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Оренбург

Сообщений: 66

22.03.2019 в 03:26:00

Если откинуть сильнее окно, то уже тяжелее закрывать клапан, он дребезжать начинает. Идет борьба вытяжки с ЕВ. Так что микропроветривания достаточно, чтобы обеспечить приток извне. Сколько ушло, столько и должно придти....

0