Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

19.04.2019 в 22:58:36

Vadim 161 написал: Эта серия излишне оптимизированная (удешевленная)

Уже понял, что погорячился с вопросом. Так экономить я все равно не готов). Но все равно спасибо за разъяснения.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2019 в 23:00:10

Filippok написал: Уважаемые знатоки, разъясните, пожалуйста, в чем отличие данных УЗО

Первые два отличаются значениями максимальной динамической стойкости, первое на 6кА, второе на 10кА, в вашем случае можно брать любое из них, но переплачивать за F202AC бессмысленно. Третье F202A - тип А, поэтому и дороже всех.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2019 в 23:01:09

СтранникXXI написал: ифы вроде как электромеханика.

Не "вроде как", а чистая электромеханика.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

19.04.2019 в 23:05:22

Vadim 161 написал: Да того до экономились, что даже катушки электромагнитного расцепителя алюминиевым проводом намотаны.

И газген пластин ноль целых, ноль десятых...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

19.04.2019 в 23:05:55

Vadim 161 написал:

Filippok написал: Уважаемые знатоки, разъясните, пожалуйста, в чем отличие данных УЗО

Первые два отличаются значениями максимальной динамической стойкости, первое на 6кА, второе на 10кА, в вашем случае можно брать любое из них, но переплачивать за F202AC бессмысленно. Третье F202A - тип А, поэтому и дороже всех.

Vadim 161, Спасибо пояснили. На класс я внимания и не обратил. Лучше конечно же взять класса А? Или АС тоже отработает достойно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5670

19.04.2019 в 23:07:13

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: ифы вроде как электромеханика.

Не "вроде как", а чистая электромеханика.

Я дифы практически не ставлю, для меня это особой роли не играет.

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

19.04.2019 в 23:11:53

MaSeVi написал: Вам обои на одну стену выйдут, как щит...

Да я тут прикинул основное наполнение щита уже под 30ку :killyourselfbywall:

Это с дифом из серии бейсик. Его заменить на нормальный и за 30 перевалит.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2019 в 23:14:40

Filippok написал: Лучше конечно же взять класса А? Или АС тоже отработает достойно?

Конечно лучше, но опять же, не обязательно. Посмотрите еще в сторону Хагера, их УЗО тип АС срабатывают как УЗО тип А :)

0

Грубый, но справедливый

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

19.04.2019 в 23:16:04

Знатоки, а рубильник на 40А мал? Обязательно на 63А надо?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

19.04.2019 в 23:18:24

Vadim 161 написал: АС срабатывают как УЗО тип А

или итон какой нибудь https://www.mege.ru/catalog/ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_hnc_6_ka/hnc_63_2_003_a/

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 366

19.04.2019 в 23:20:10

Vadim 161, Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC по цене они бюджетнее выходят :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.