25.07.2019 в 16:14:38
Filippok написал: завтра узнаю в УК, что с этим делать.
Тогда в Мосэнерго вроде..
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2019 в 19:52:28
Добрый вечер! Делаю ремонт на кухне в однушке и понял в необходимости тянуть на кухню еще несколько кабелей для подключения техники. Так же хотелось бы перетряхнуть эл.щиток, т.к. он собран на диф.автоматах фирмы TDM.
Вот примерно так я вижу внутренность щитка. Красным указаны автоматы, линии к которым буду тянуть, желтыми - существующие. Подскажите: 1) правильно ли для духового шкафа и микроволновки тянуть 4мм2? Нужен автомат на 25А или все таки на 16А на эту линию? 2) нужно ли два УЗО? Если да, то как правильнее разделить автоматы по УЗО? Каким номиналам их использовать?
25.07.2019 в 20:14:58
Kamp написал: 1) правильно ли для духового шкафа и микроволновки тянуть 4мм2? Нужен автомат на 25А или все таки на 16А на эту линию?
На духовку - одна линия 3х2.5 16А Микроволновка, посудомойка другая 3х2.5 16А
Kamp написал: 2) нужно ли два УЗО? Если да, то как правильнее разделить автоматы по УЗО?
да, примерно по потреблению линий и поровну автоматов, свет 1й комн под 1е, розетки 2е - и тд
Kamp написал: Каким номиналам их использовать?
требует перевода на русский
Откуда у вас вводной АВ 63А - сами придумали?
25.07.2019 в 20:49:15
Kamp, свою тему создавайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2019 в 21:03:52
BV написал:
Kamp написал: 1) правильно ли для духового шкафа и микроволновки тянуть 4мм2? Нужен автомат на 25А или все таки на 16А на эту линию?
На духовку - одна линия 3х2.5 16А Микроволновка, посудомойка другая 3х2.5 16А
Kamp написал: 2) нужно ли два УЗО? Если да, то как правильнее разделить автоматы по УЗО?
да, примерно по потреблению линий и поровну автоматов, свет 1й комн под 1е, розетки 2е - и тд
Kamp написал: Каким номиналам их использовать?
требует перевода на русский
Откуда у вас вводной АВ 63А - сами придумали?
BV, вводной автомат видимо еще от застройщика, кабель приходит 10мм2
25.07.2019 в 21:54:01
Kamp написал: BV, вводной автомат видимо еще от застройщика,
без фото разговор далее не имеет смысла
25.07.2019 в 22:00:53
BV,
25.07.2019 в 22:41:54
Kamp написал: BV,
Kamp, вводного АВ на 63А не обнаружено :) Собственно - что и требовалось доказать фото. Нужна схема лестничного щита и его фото .... на котором вы найдете вводной АВ или Дифавтомат на 50А.
25.07.2019 в 22:51:16
BV, понял, тогда вот так)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.