24.03.2019 в 00:27:35

Вопрос к профессионалам . Имею квартиру в новостройке , застройщик реализовал новомодную схему по водопроводу и отоплению ,стояки ГВС,ХВС и отопление в тамбуре подьезда . Отопление с кучей тройников и водопровод по полу в стяжке . Напрягает что расстояние между ванной и стояком около 8 метров ,про проблему с установкой водяного полотенцесушителя уже понятно ... А вот что делать с горячей водой по утрам? Объем слитой воды впустую, до приемлимой теплоты напрягает.Счетчики воды стоят там же . Существуют какие-то варианты исправления ситуации ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.03.2019 в 00:39:33

Bigos, самый реальный - накопительный водонагреватель минимального объёма (литров 10), включённый последовательно к квартирному вводу ГВС.

Любая рециркуляция, кроме сложностей с насосом и обратной магистралью, потребует установки двух водосчётчиков и учёта потребления по разнице их показаний... Что не предусмотрено никакими законами.

0
Аватар пользователя
Bigos

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Москва

Сообщений: 3

24.03.2019 в 00:45:28

Mazayac, как я понимаю о водяном полотенцесушителе речи в таком случае не идет ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

24.03.2019 в 00:53:37

Bigos написал: Mazayac, как я понимаю о водяном полотенцесушителе речи в таком случае не идет ?

Bigos, да. Горячая вода без слива но с догревом - проточник или накопитель

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.03.2019 в 00:54:57

Bigos, да, о водяном ПС придётся забыть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

24.03.2019 в 00:57:03

Mazayac, есть очень геморройный, не опробованный ещё вариант сделать цирк ГВС без счётчика. Коллега пробует сейчас. Выкладывать не имею морального права:)

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 01:34:32

BV написал: Mazayac, есть очень геморройный, не опробованный ещё вариант сделать цирк ГВС без счётчика. Коллега пробует сейчас. Выкладывать не имею морального права:)

BV, наверное по закинутой мной ранее в сеть идее - теплообменник. Ничего удивительного там нет, но без разрешения со стороны УК - ничего не сделать, а им это нафиг не нужно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 01:47:14

Bigos, сливать придётся не только с утра. Вода заметно остывает за 15-30 минут. Даже при 9 мм теплоизоляции. Самый простой вариант - водогрей буфер, который устанавливается перед потребителями: https://www.instagram.com/p/BsDmwZ8Fuy4/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13686eqlb8ma Более сложный вариант - циркуляция ГВС своими силами через водогрей. Такое делал очень давно, часто люди просто не хотят долбить пол в коридоре для прокладки ещё одной трубы. И последний, прогрессивный вариант, который как вижу уже кто-то подхватил - организация циркуляции через теплообменник от стояка ГВС в холле. При этом, теплообменник можно выполнить очень интересным способом. В принципе, есть даже вариант без врезки в стояк.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

24.03.2019 в 02:45:00

san-therm написал: В принципе, есть даже вариант без врезки в стояк.

угу ...

0
Аватар пользователя
Bigos

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Москва

Сообщений: 3

24.03.2019 в 10:11:56

san-therm, стяжки в квартире нет,поэтому пока возможны варианты : 1 Пойти по простой схеме , наслаждаясь сливом воды впустую ( трубу планирую 20 мм ,это где то объем 2 литра при такой длине)как часто тоже не понятно, эл-ий ПС ( 10 лет назад имел опыт ,расход эл-ва был не малый ,300 ватт номинал ,работал постоянно иначе толку никакого ) современные вроде экономичнее. 2 Изобретать велосипед с насосом и обраткой ,но иметь все плюса ,ввиде водяного ПС и горячей воды с кранчика сразу. 3 Ставить водогрев (который впринципе всеравно ставить),компромисс ,так как о водяном ПС можно забыть. Встает вопрос затрат средств на реализацию и самое главное ЭКСПЛУАТАЦИЮ... Если имеется опыт ,накидайте примерные варианты. П.с. нужны будут услуги Мастера по реализации отопления и водоснабжения ,работы планируются примерно август-сентябрь.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 17:49:15

Bigos, самый оптимальный вариант по всем затратам - накопительный водогрей рядом с потребителями. Остальное достаточно сложно и дороже. Ждать воду можно, но не очень хороший вариант.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.03.2019 в 22:23:30

В природе для этой цели есть самерегулирующиеся кабели на 55 градусов.