AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18177

24.03.2019 в 23:05:35

Мишутк написал: Верхний вывод должен идти вровень или с обратным уклоном, чтобы воздух в стояк уходил.

Абсолютно верное замечание.

0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 00:17:56

Мишутк, спасибо

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.03.2019 в 00:55:02

  1. Фильтры грубой очистки установлены ниже люка, что очень затруднит их регулярное обслуживание.
  2. Слив с промывных фильтров (низ шлангов не виден на фото) наверняка сделан методом "две дырки в канализационной заглушке", без обязательных разрыва потока и сухого сифона.
0
Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

25.03.2019 в 01:19:15

Mazayac, завтра низ короба сфотаю. Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу