ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

29.03.2019 в 20:20:21

AlexBrbrbr написал: ser6672 написал: На EKF будете собирать?

Частично. Хороший производитель, как вы считаете?

Я так не считаю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

29.03.2019 в 20:25:27

AlexBrbrbr написал: Но тогда там дофига приборов на одном УЗО получается, в том числе варочная панель 3000 Вт, комп 700 Вт, печки 2000 Вт, приточка 1500 Вт. Это около 33А энергопотребления. Даже без учета еще кучи розеток, ток утечки получается 33 А * 0.4 мА = 13,2 мА, что больше рекомендуемой 1/3 от порога срабатывания УЗО.

И Вы начитались всякой ереси?)))

AlexBrbrbr написал: Чем грозит, если ставить В?

Просто дороже, а для новостройки и бессмысленно.

AlexBrbrbr написал: Хороший производитель, как вы считаете?

Ну, как бы сказать :o ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

29.03.2019 в 20:26:31

ser6672 написал: На EKF будете собирать?

AlexBrbrbr написал: Частично. Хороший производитель, как вы считаете?

Я так не считаю.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2019 в 20:34:41

AlexBrbrbr написал: Список наиболее мощных приборов я привел в первом сообщении.

И из этого в списка в "комнате" находится лишь компьютер, который если и потребляет 700Вт, то только в какой нибудь мощной игре с хорошей графикой.

0

Грубый, но справедливый

AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
Местный

Регистрация: 10.10.2017

Москва

Сообщений: 165

29.03.2019 в 21:42:10

MaSeVi написал: И Вы начитались всякой ереси?)))

Не ереси, а ПУЭ 7.1.83: ток утечки 0.4А на 1А нагрузки.

MaSeVi написал: Ну, как бы сказать :o ...

А какого производителя посоветуете?

ser6672 написал: Я так не считаю.

К вам тот же вопрос- кого посоветуете?

Vadim 161 написал: И из этого в списка в "комнате" находится лишь компьютер, который если и потребляет 700Вт, то только в какой нибудь мощной игре с хорошей графикой.

По сути, там только три розетки, которые в зоне комнаты. Я пока их оставлю. Затраты не такие уж и большие- АВ стоят в районе 150-200 руб. А вдруг помимо компьютера захочется включить пылесос, электронагреватель и что-нибудь еще? Да и инстуитивно проще запомнить, что одна розетка (или розеточный блок) несет самостоятельную нагрузку, отельную от других. Три розеточных блока равно три отдельных линии, которые можно нагружать независимо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

29.03.2019 в 21:53:26

AlexBrbrbr написал: А какого производителя посоветуете?

Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

29.03.2019 в 21:57:16

AlexBrbrbr написал: Не ереси, а ПУЭ 7.1.83: ток утечки 0.4А на 1А нагрузки.

Сто лет в обед этой "науке". С автоматами для розеток комнаты Вы, конечно, переборщили...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

29.03.2019 в 22:11:47

Сто лет в обед этой "науке" MaSeVi, Интересно по каким формулам все это рассчитывалось ? Ведь на практике измерений в квартирных условиях, с бытовым оборудованием получается полное опровержение формулы расчетов по току нагрузки прописанных в ПУЭ .
Да и километров проводки там не наблюдается .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

29.03.2019 в 22:17:38

dokar написал: Интересно по каким формулам все это рассчитывалось ?

Думаю, исходя из каких-то измерений в наиболее худших условиях: изоляция там, температура, нагрузка. Ну, это всего лишь мои измышлизмы, наверняка к реалиям неотносящиеся)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.03.2019 в 22:21:29

dokar написал: Интересно по каким формулам все это рассчитывалось ?

По максимально допустимой степени криворукости сборщиков техники и монтажников проводки. :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.03.2019 в 22:53:56

Кажется я успел :) AlexBrbrbr, Всё отлично, собирайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу