Ka1n написал: Не смейтесь над схемой
Смешно, что Вы делаете из переделки схемы проблему. Даже кабель выдергивать не нужно для переделки. Тройник равносторонний. Выкручиваете переходную муфту 1"х1/2" и подключаете бак трубой 1"
09.04.2019 в 20:28:50
Ka1n написал: Не смейтесь над схемой
Смешно, что Вы делаете из переделки схемы проблему. Даже кабель выдергивать не нужно для переделки. Тройник равносторонний. Выкручиваете переходную муфту 1"х1/2" и подключаете бак трубой 1"
09.04.2019 в 21:25:12
Ka1n написал: почему тогда во всех инструкциях и во всех магазинах и сервис-центрах просят подключать ГА к станции дюймовым шлангом без заужения?
Потому что так лучше. Но у вас, насколько я понял из описания, в таком варианте слишком много геморроя.
Ka1n написал: В грюндфосе сказали что через 1/2 насосу будет сложно продавливать мембрану
Бред.
09.04.2019 в 23:25:27
cineman написал:
Ka1n написал: Не смейтесь над схемой
Смешно, что Вы делаете из переделки схемы проблему. Даже кабель выдергивать не нужно для переделки. Тройник равносторонний. Выкручиваете переходную муфту 1"х1/2" и подключаете бак трубой 1"
cineman, дак места нет, сдвигать не могу, так как там дальше идет подключение рехау, а инструментов у меня нет! Если там еще тройник поставить на дюйм, то фильтр придется убрать. Но видимо как-то все же надо переносить, потому что редуктор должен после ГА стоять по идее.
bc----, спасибо!
09.04.2019 в 23:39:17
Ka1n, редуктор должен стоять только после ГА, верно.
Что касается диаметра подключения, риторический вопрос жаждущим дюймовых хоботов: для полноценного водоснабжения любой квартиры достаточно отвода от стояка в 1/2", а для наполнения мизерного объёма ГА - нет? :)
09.04.2019 в 23:45:44
Ka1n написал: дальше идет подключение рехау, а инструментов у меня нет!
инструмент в аренду на день - сущая ерунда
10.04.2019 в 03:08:54
Ka1n написал: дак места нет, сдвигать не могу, так как там дальше идет подключение рехау,
Сделайте фото этого участка. Удивлюсь, если будет что то невозможное. Для Рехау 16х2,2 и 20х2,8 существуют цанговые соединения, что соединяются гаечным ключом.
11.04.2019 в 11:12:02
Ka1n написал: Можно ли подключить гидроаккумулятор уже после сужения трубы с дюйма до 1/2? Будет ли работать такая схема, какие минусы у такого подключения? Колодец 5 колец, высокое зеркало воды заполнено 3-4 кольца. Трасса до дома 15 м. Используется насос Grundfos SBA 3-45, труба ПНД 32 под землей 1.5 м, далее входит в дом и сразу переход на 1/2, далее фильтр Honeywell с редуктором. Внутри трубы кабель для обогрева и разрезать ее нет возможности, так как кабель не вынуть. Нужен гидробак, так как насос тактует при малом водоразборе, вызывал сервис Grundos - сказали слишком мощный насос для такой короткой трассы, сопротивления маловато. Я уточнил почему он тактует, если там есть датчик протока? Сервисмен сказал, что там нет датчика протока как в MQ и работает он по давлению. Сказал ставить гидробак или сожжете насос. Вот так вот.
Ka1n, добрый день, после вашего обращения направили к вам повторно инженера из сервисного центра с просьбой досконально изучить вашу ситуацию и дать рекомендации. Держите нас, пожалуйста, в курсе о ходе решения вашей проблемы.
11.04.2019 в 12:20:06
Grundfos_Россия написал: Держите нас, пожалуйста, в курсе о ходе решения вашей проблемы.
Просто интересно.... А Ваш инженер умеет говорить и писать? Он не может держать Вас в курсе о ходе решения проблемы? :)
15.04.2019 в 11:57:14
Добрый день. Проблему решили. Насос заменен на новый по гарантии, выдали новый гарантийный талон.
Приехал мастер Виктор из ВК-Сервис, достал насос, разобрал его, установил обратно, но ничего не изменилось - при малом водоразборе цикличное включение-отключение раз в 10-20 секунд. Внутри насоса все было чисто, вода в колодце тоже чистая. У мастера был с собой был новый насос, после его установки на любом протоке (даже тоненькая струйка) отключений нет. Мастер настоящий профессионал и хороший человек, приехал вовремя и имел с собой все необходимые инструменты, лестницу, одежду для спуска в колодец, насос для откачки воды. Сказал, что будут в сервисе тестировать насос и разбираться, что с ним случилось. Сервисом я очень доволен, пусть со 2 раза, но проблема все же решена и я не оставался без воды во время решения вопроса. На самом деле очень интересно в чем на самом деле была проблема. Со слов мастера, такого датчика протока как в серии MQ, в этом насосе нет и работает он только по давлению. Мне непонятно почему в описании насоса на официальном сайте написано "Насосная установка обладает встроенными средствами управления, такими как датчик протока и реле давления, исключая необходимость применения дополнительных устройств".
@Grundfos_Россия, Спасибо Вам!
15.04.2019 в 14:01:34
Может я чего не понимаю? У топикстартера редуктор стоит между насосом и баком. И это как то уходит в сторону. На первое место выходит замена насоса очень хорошим человеком.
15.04.2019 в 14:49:39
Гидробака в системе сейчас нет. Редуктор поставили на 5 атмосфер, то есть он не мешает протоку. Редуктор снимали, без него все тоже самое. Я не понимаю, почему всем не нравится мой редуктор? Кран наполовину теперь тоже нельзя открывать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.