18.04.2019 в 13:20:09
Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
18.04.2019 в 17:08:03
muschinink, откуда ваги в схеме? Для Вашей безопасности от лент до БП питающий кабель без соединений.
muschinink написал: экран у алюминиевого профиля на герметик,
Плюс место соединения питающего провода и ленты.
muschinink написал: потолок натяжной
И что?
muschinink написал: будет ли достаточно теплоотвода при такой схеме
У Вас стены будут нагреваться что ли? У Вас будет 2 м кусок у которого Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м) то есть будет 28,8 Вт. чему там греться? Опять же что Вы хотите получить от ленты RGB? К ней ещё контролер нужен и куда пульт ставить будете? С моей точки зрения проще поставить светильник с RGB лампой, эффект будет тоже самый работы меньше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.04.2019 в 17:25:18
megrad написал: то есть будет 28,8 Вт. чему там греться?
Греться будет, подогревать водичку которая по стене потечет. :a 28 Вт - это уже паяльник. А для диодов 80 град - верхний предел на кристалле, что на корпусе диода даст уже 70, а на теплоотводе 50. Если конечно теплу будет куда уходить.
18.04.2019 в 22:30:35
megrad, Микитович,
интересно, какая температура будет на кристаллах? Насколько плохо будет передаваться тепло через силикон на алюпрофиль (это же не радиатор через термопасту на проце)? плюс еще лента будет запакована в этот профиль с экраном наглухо, что "проветривания" не будет.
Лента будет обеспечивать подсветку в душевом поддоне с стеклянным экраном. Контроллер взять радио и он будет за стенкой.
18.04.2019 в 22:35:21
ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?
18.04.2019 в 22:40:43
Микитович написал:
muschinink написал:
MaSeVi написал: muschinink, Чем народ не увлекается у нас))) Посоветовать лично ленту не могу, но прошу учесть, что она д.б. 12В...
MaSeVi, мало того, я возьму ее еще и в силиконовом кожухе. Вопрос в том, какого производителя взять и с какими лед-кристаллами? Нужна надежность!!!
muschinink, Надежность. Есть производители СД а из них НО-НЕЙМ производители делают ленты. Потом их продают под разными брендами. Нужен прогон не менее нескольких месяцев, наименее надежные себя проявят миганием или полным отказом. Напряжение питания лучше понизить на 0,5 - 1 В, уменьшится мощность - повысится надежность. Поскольку Вы на СД смотрите в лоб то либо все будет яркими точками которые слепят, либо нужен сильно матированный рассеиватель ( светопотери до 40-50%). Таким образом лучше брать ленту 120 СД/м, 12 В, не более 8-9 Вт/м. Лучше на СД 2835 (прямоугольный люминофор), если найдете. ( LED-3528 (круглый) показали слабую надежность).
Конструкция. Как вы планируете распаивать саму ленту и вставлять рассеиватель если всё будет уже в растворе? И как собираетесь крепить алюпрофиль, тем более что его размеры будут меняться под воздействием температуры (вкл - выкл освещение)? Идея вроде бы не плоха (на первый взгляд) но её реализация с обеспечением надежности на 50 - 60 тыс часов работы ЛЭД вызывает массу технологических проблем. Дерзайте. Только увидел. Если лента полностью в силиконе то клейте прямо на кафель, или вставьте в шов алюминиевый тавр 10х10 и на него.
Микитович, как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой? лента будет закрыта рассеивателем, чтобы получилась ровная световая полоса без "точек"
18.04.2019 в 22:49:15
muschinink написал:
ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?
muschinink, Наверное одеть в плетёный экранчик из полированной нержавейки . :)
18.04.2019 в 22:50:36
muschinink написал: как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой?
Разве факт замуровывания отменяет изменение физических размеров при нагревании? :)
Я бы на вашем месте серьезно задумался над тем, как компенсировать это изменение. Даже вода несжимаема, а уж алюминий и подавно.
18.04.2019 в 22:58:21
Radio, Вода - единственная несжимаемая жидкость, мы же это все знаем :)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2019 в 23:10:20
Radio написал:
muschinink написал: как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой?
Разве факт замуровывания отменяет изменение физических размеров при нагревании? :)
Я бы на вашем месте серьезно задумался над тем, как компенсировать это изменение. Даже вода несжимаема, а уж алюминий и подавно.
Radio, чтобы компенсировать увеличение при нагреве профиля его муровать не в плотную к плитке, а оставить миллиметр-полтора и вместо затирки залить эту щель герметиком. Вот и все.
19.04.2019 в 01:25:31
MaSeVi написал: Вода - единственная несжимаемая жидкость, мы же это все знаем
Не... еще аллюминий :nо:
19.04.2019 в 01:31:49
Radio написал:
MaSeVi написал: Вода - единственная несжимаемая жидкость, мы же это все знаем
Не... еще аллюминий :nо:
Radio, Вы же внимательный человек-то!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2019 в 01:41:14
MaSeVi написал: Вы же внимательный человек-то!)))…
Да... я точно помню, что из жидкого аллюминия раньше даже терминаторов делали :yu:
19.04.2019 в 02:06:59
Radio написал: Разве факт замуровывания отменяет изменение физических размеров при нагревании? :)
если предположить что нагреется до 50 град - то 2м палка вырастет на 1,3мм
19.04.2019 в 14:30:58
muschinink написал:
ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?
muschinink, заземлить (соединить с шиной ДСУП) по уму нужно вашу алюмишку, но поскольку подводящий кабель без экрана, его нужно тоже затянуть в экран и соединить с ДСУП. Как ленивый вариант можно заземлить один конец + или - прямо на выходе у БП. Это будет много лучше, чем полное отсутствие заземления на вашем светильнике.
dokar, говорю об этом не на ровном месте, я смотрю чел себе электрический стул готовит с энтузиазмом. Разок было замечено, новый светильник в душе кусается, при проверки коробки новых БП пятисотвольтовым мегером, пара штук не прошла испытание. Толи они были отсыревшие на складе (на дне коробки высохшие следы воды ), толи хз, но гальваническая развязка текла.