megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2019 в 11:26:04

muschinink написал: Какую ленту выбрать, ...

arlight ссылка

muschinink написал: чтобы через 3-4 года не сгорела

А кто знает Вашу карму.... у кого то с Али долго работают, у кого то бренд полгода не живёт.

muschinink написал: трансформатор вынесу вообще за пределы ванной комнаты.

Обратите внимание на длину питающего кабеля от БП до ленты. Монтаж выполнить так чтобы потом можно было перетянуть питающий кабель. К ленте питающий провод выполнить без соединений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

18.04.2019 в 12:25:05

megrad написал:

muschinink написал: Какую ленту выбрать, ...

arlight ссылка

muschinink написал: чтобы через 3-4 года не сгорела

А кто знает Вашу карму.... у кого то с Али долго работают, у кого то бренд полгода не живёт.

muschinink написал: трансформатор вынесу вообще за пределы ванной комнаты.

Обратите внимание на длину питающего кабеля от БП до ленты. Монтаж выполнить так чтобы потом можно было перетянуть питающий кабель. К ленте питающий провод выполнить без соединений.

megrad, питающий кабель будет припаян к ленте, экран у алюминиевого профиля на герметик, потолок натяжной

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

18.04.2019 в 12:26:04

megrad, будет ли достаточно теплоотвода при такой схеме?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.04.2019 в 12:27:26

muschinink написал:

MaSeVi написал: muschinink, Чем народ не увлекается у нас))) Посоветовать лично ленту не могу, но прошу учесть, что она д.б. 12В...

MaSeVi, мало того, я возьму ее еще и в силиконовом кожухе. Вопрос в том, какого производителя взять и с какими лед-кристаллами? Нужна надежность!!!

muschinink, Надежность. Есть производители СД а из них НО-НЕЙМ производители делают ленты. Потом их продают под разными брендами. Нужен прогон не менее нескольких месяцев, наименее надежные себя проявят миганием или полным отказом. Напряжение питания лучше понизить на 0,5 - 1 В, уменьшится мощность - повысится надежность. Поскольку Вы на СД смотрите в лоб то либо все будет яркими точками которые слепят, либо нужен сильно матированный рассеиватель ( светопотери до 40-50%). Таким образом лучше брать ленту 120 СД/м, 12 В, не более 8-9 Вт/м. Лучше на СД 2835 (прямоугольный люминофор), если найдете. ( LED-3528 (круглый) показали слабую надежность).

Конструкция. Как вы планируете распаивать саму ленту и вставлять рассеиватель если всё будет уже в растворе? И как собираетесь крепить алюпрофиль, тем более что его размеры будут меняться под воздействием температуры (вкл - выкл освещение)? Идея вроде бы не плоха (на первый взгляд) но её реализация с обеспечением надежности на 50 - 60 тыс часов работы ЛЭД вызывает массу технологических проблем. Дерзайте. Только увидел. Если лента полностью в силиконе то клейте прямо на кафель, или вставьте в шов алюминиевый тавр 10х10 и на него.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.04.2019 в 13:20:09

Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2019 в 17:08:03

muschinink, откуда ваги в схеме? Для Вашей безопасности от лент до БП питающий кабель без соединений.

muschinink написал: экран у алюминиевого профиля на герметик,

Плюс место соединения питающего провода и ленты.

muschinink написал: потолок натяжной

И что?

muschinink написал: будет ли достаточно теплоотвода при такой схеме

У Вас стены будут нагреваться что ли? У Вас будет 2 м кусок у которого Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м) то есть будет 28,8 Вт. чему там греться? Опять же что Вы хотите получить от ленты RGB? К ней ещё контролер нужен и куда пульт ставить будете? С моей точки зрения проще поставить светильник с RGB лампой, эффект будет тоже самый работы меньше.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.04.2019 в 17:25:18

megrad написал: то есть будет 28,8 Вт. чему там греться?

Греться будет, подогревать водичку которая по стене потечет. :a 28 Вт - это уже паяльник. А для диодов 80 град - верхний предел на кристалле, что на корпусе диода даст уже 70, а на теплоотводе 50. Если конечно теплу будет куда уходить.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

18.04.2019 в 22:30:35

megrad, Микитович,
интересно, какая температура будет на кристаллах? Насколько плохо будет передаваться тепло через силикон на алюпрофиль (это же не радиатор через термопасту на проце)? плюс еще лента будет запакована в этот профиль с экраном наглухо, что "проветривания" не будет. Лента будет обеспечивать подсветку в душевом поддоне с стеклянным экраном. Контроллер взять радио и он будет за стенкой.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

18.04.2019 в 22:35:21

ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)

ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

18.04.2019 в 22:40:43

Микитович написал:

muschinink написал:

MaSeVi написал: muschinink, Чем народ не увлекается у нас))) Посоветовать лично ленту не могу, но прошу учесть, что она д.б. 12В...

MaSeVi, мало того, я возьму ее еще и в силиконовом кожухе. Вопрос в том, какого производителя взять и с какими лед-кристаллами? Нужна надежность!!!

muschinink, Надежность. Есть производители СД а из них НО-НЕЙМ производители делают ленты. Потом их продают под разными брендами. Нужен прогон не менее нескольких месяцев, наименее надежные себя проявят миганием или полным отказом. Напряжение питания лучше понизить на 0,5 - 1 В, уменьшится мощность - повысится надежность. Поскольку Вы на СД смотрите в лоб то либо все будет яркими точками которые слепят, либо нужен сильно матированный рассеиватель ( светопотери до 40-50%). Таким образом лучше брать ленту 120 СД/м, 12 В, не более 8-9 Вт/м. Лучше на СД 2835 (прямоугольный люминофор), если найдете. ( LED-3528 (круглый) показали слабую надежность).

Конструкция. Как вы планируете распаивать саму ленту и вставлять рассеиватель если всё будет уже в растворе? И как собираетесь крепить алюпрофиль, тем более что его размеры будут меняться под воздействием температуры (вкл - выкл освещение)? Идея вроде бы не плоха (на первый взгляд) но её реализация с обеспечением надежности на 50 - 60 тыс часов работы ЛЭД вызывает массу технологических проблем. Дерзайте. Только увидел. Если лента полностью в силиконе то клейте прямо на кафель, или вставьте в шов алюминиевый тавр 10х10 и на него.

Микитович, как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой? лента будет закрыта рассеивателем, чтобы получилась ровная световая полоса без "точек"

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20591

18.04.2019 в 22:49:15

muschinink написал:

ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)

ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?

muschinink, Наверное одеть в плетёный экранчик из полированной нержавейки . :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу