nadegniy написал:
Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
AndyMirror, Когда делаешь базовый армирующий слой из специального клея и фасадной стеклотканевой сетки, то обязательно вначале нанести клейЮ а потом в этот клей втопить сетку. Очень часто рабочие, поработавшие в Польше и Чехии припераются на стройку в Подмосковье и начинают на гвоздиках прикладывать рулон сетки на утеплитель и сверху замазывают его клеем, между утеплителем и сеткой не оказывается клея. У них там это принято, также у них там не ставят Гешки, криво лепят фасады, не выполняют разбежку минимум 200мм, не выполняют перевязку листов утеплителя на наружных и внутренних углах здания особенно на эркерах.
nadegniy написал:
Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
AndyMirror, Чтоб была хорошая адгезия цеметного клея к сетко используется достаточно серьёзный и очень дорогой порошок на основе целлюлозы, его используют только для этого, другой порошок на основе целлюлозы используют для водоудержания в цементе.
nadegniy написал:
Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
AndyMirror, Чтоб была хорошая адгезия цеметного клея к сетко используется достаточно серьёзный и очень дорогой порошок на основе целлюлозы, его используют только для этого, другой порошок на основе целлюлозы используют для водоудержания в цементе.
nadegniy написал:
Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
AndyMirror, Чтоб была хорошая адгезия цеметного клея к сетко используется достаточно серьёзный и очень дорогой порошок на основе целлюлозы, его используют только для этого, другой порошок на основе целлюлозы используют для водоудержания в цементе.
nadegniy, КМЦ на новый лад ? :)
fhntv, Еслиб там было всё так просто... но мешочек 25 кг в 2000 году стоит примерно 900-1000 евро
nadegniy написал:
jekasus, Ещё придумайте сетку 9,5х9,5 :D
И сетка, и технология придуманы уже давно, и не только у одного производителя...
Кто-то считает себя очень умным, но в реальности он никто - просто болтун, который... ничего не знает, но считает себя самым-самым. А на фасадах с применением тяжелой облицовки - абсолютная трагедия...
Делай свои фасады и не лезь туда, где знания - ноль...
Я предварительно знаю ответ -я ничего не понимаю в строительстве ;)
nadegniy написал:
jekasus, Ещё придумайте сетку 9,5х9,5 :D
И сетка, и технология придуманы уже давно, и не только у одного производителя...
Кто-то считает себя очень умным, но в реальности он никто - просто болтун, который... ничего не знает, но считает себя самым-самым. А на фасадах с применением тяжелой облицовки - абсолютная трагедия...
Делай свои фасады и не лезь туда, где знания - ноль...
Я предварительно знаю ответ -я ничего не понимаю в строительстве ;)
jekasus, Емли не знаете технологибю, то не лезьте в фасады, не лезьте в штукатурку, не несите глупости, ведь вы ничего не понимаете в строительстве.
Армирующая сетка работает в том слое штукатурки, где она установлена. Если установить сетки по всему объёму штукатурки - сетки будут работать по всему объёму, это самый эффективный способ армирования. Но и самый затратный, поэтому объемное армирование применяется только в бетоне, а в штукатурке реально используется только одно из двух: либо стальная сетка в основание трещины, в её начало, либо стеклосетка в поверхность трещины, там где трещина слабее раскрывается. Перфекционист может одновременно применить эти два способа.
Подробнее про сетки и их установку можно почитать в двух действующих документах:
СП 71.13330.2017СП 31-111-2004
Армирующая сетка работает в том слое штукатурки, где она установлена. Если установить сетки по всему объёму штукатурки - сетки будут работать по всему объёму, это самый эффективный способ армирования. Но и самый затратный, поэтому объемное армирование применяется только в бетоне, а в штукатурке реально используется только одно из двух: либо стальная сетка в основание трещины, в её начало, либо стеклосетка в поверхность трещины, там где трещина слабее раскрывается. Перфекционист может одновременно применить эти два способа.
Подробнее про сетки и их установку можно почитать в двух действующих документах:
СП 71.13330.2017СП 31-111-2004
Грэй, прям так отдельно работает ?
реально трещину с разделением оснований может быть не видно до года
а потом она проявляется во всей красе
и никакая сетка НИКОГДА не спасает
fhntv написал:
реально трещину с разделением оснований может быть не видно до года
а потом она проявляется во всей красе
и никакая сетка НИКОГДА не спасает
имеет смысл говорить о размере трещины, и толщине слоя штукатурки
fhntv написал:
реально трещину с разделением оснований может быть не видно до года
а потом она проявляется во всей красе
и никакая сетка НИКОГДА не спасает
имеет смысл говорить о размере трещины, и толщине слоя штукатурки
BV, в случае любого размера трещины и любой толщине слоя
я говорю о долгосрочных результатах
а не о - тыр пыр восемь дыр - замазал - опа вот смотрите все чисто гладко
циплят по осени считают
через год там будет 100% трещина
AndyMirror написал:
Перед штукатуркой ничем. Надо расшить щели и хорошо их заделать (с умом), потом штукатурка, потом армирование.
AndyMirror, не могли бы Вы подробнее пояснить технологию для перфекционистов?
Собственно, вопрос вот какой.
Армирую я косынками, допустим, углы стены с оконным проемом. Вывел плоскость с максимальным отклонением 1 мм (в минус, разумеется). Посадил косынки на штукатурно-клеевой состав. И убил плоскость и поверхность.
Угол дверного проема. То же самое, внахлест, двумя слоями. Капитально убил и плоскость и поверхность.
Как быть? Или я чего не понял? :confused:
Да, дополнительное условие задачи. Азиата с бочкой дешевой, базовой гипсовой шпаклевки у нас нет.