atztek написал: это то что Вы имели в виду?
как они укажут на наличие напряжения на вводе , если ввод оторван реверсивным рубильником и подключен генератор.
24.04.2019 в 20:57:44
atztek написал: это то что Вы имели в виду?
как они укажут на наличие напряжения на вводе , если ввод оторван реверсивным рубильником и подключен генератор.
24.04.2019 в 21:07:57
Димон114 написал: atztek, почему не хотите поставить всего один щит , разумеется кроме установленного?
Где он будет установлен, в гараже или доме? У меня времянка (капитальная) и гараж - два помещения под одной крышей, а дом в стороне, 5 м от гаража. Если в гараже, то сколько кабелей мне придется прокладывать в дом? Если в доме, то из дома придется прокладывать еще один кабель обратно, во времянку, а так же еще к генератору (в гараже) и т.д. Мне кажется более простым собрать несколько относительно небольших щитков, чем один большой шкаф (возможно заблуждаюсь).
24.04.2019 в 21:13:43
atztek написал: 1-й щиток уже имеется, его собирал электрик, он не подумал о том что надо брать его с запасом, а в результате места в нем нет. В результате необходим 2-й щиток в гараже. В доме должен быть отдельный щиток => 3-й. Во времянке можно щиток 4 не ставить, но тогда в гараже щиток будет больших размеров (включая автоматы и УЗО времянки), но мне кажется проще сделать два отдельных, при этом гаражный щиток в будущем не придется переделывать (только щиток времянки, после переселения в дом).
Взрыв мозга от этих "шахматных" рокировок ;)
24.04.2019 в 21:20:10
Димон114 написал: из вашей схемы такого не следует...
У меня эта схема условно называется 'грубая', чтобы определиться с приборами, номиналами и т.д. Потом переделаю с учетом всей проводки.
Димон114 написал: как они укажут на наличие напряжения на вводе , если ввод оторван реверсивным рубильником и подключен генератор.
Сейчас понял что имелось в виду. Если у соседей в окнах будет свет (у них нет генераторов), значит пора выключать генератор :) Ну в крайнем случае можно проверять светодиод в счетчике - если горит значит появился свет. Вообще у нас вроде незапланированных проблем со светом не наблюдается, если придется раз в 5 лет воспользоваться генератором, то можно как-то справиться с этими мелкими неудобствами.
24.04.2019 в 21:27:38
atztek, Придется гену раз в полгода - шевелить , чтоб не засох.
Да, ни фига.
24.04.2019 в 21:29:42
ПPOPAБ написал: Выложите файл на ЯндексДиск или ОблакоМайла.
Выложил схему на хостинге картинок, проверил (загрузил с него на компьютер) - все в порядке, все номиналы читаются при должном увеличении.
Вот .
24.04.2019 в 22:00:05
atztek написал: BV написал: Если вводной АВ 32А, то почему далее есть на 63А?
Изначально все автоматы были на 32 А, но поскольку на выходе щитка 2 и на входах щитков 3 и 4, автоматы продублированы, то 'вводные' (в кавычках) автоматы (номер 22 и 159) в щитках 3 и 4 выполняют функции 'выключателей нагрузки', а для их б0льшей износоустойчивости их номиналы увеличены с 32 А до 63 А (что может пригодиться при коротком замыкании).
Уж лучше разоритесь на селективный АВ на входе и перепломбируйте, а на место рубильников - не селективные 32.
atztek написал: ПPOPAБ написал: Зависит от реального ТКЗ (тока короткого замыкания).
Я этого проверить не смогу, другие тоже не будут проверять.
Вызов электролаборатории - она - может
atztek написал: Другая проблема заключается в том что у меня повсюду 3-х фазные автоматы, т.ч. при коротком замыкании будет вышибать все 3 фазы. Можно ли как-то это изменить в схеме? - Поставить везде по 3 однофазных вместо 1-го 3-х фазного?
Если есть трехфазные потребители, то для них после ввода (селективного!!!) делается своя трехфазная сеть, а для однофазных - однофазная. И не надо тогда в сортир тащить все три фазы :)
25.04.2019 в 11:06:40
По поводу подключения генератора, вот нашел картинку со схемами - у меня вариант п.2.
25.04.2019 в 11:43:55
BV написал: Уж лучше разоритесь на селективный АВ на входе и перепломбируйте, а на место рубильников - не селективные 32.
Сейчас посмотрел цену на селективный ABB S750DR = ~20000 руб и что-то расхотелось :)
BV написал: Если есть трехфазные потребители, то для них после ввода (селективного!!!) делается своя трехфазная сеть, а для однофазных - однофазная. И не надо тогда в сортир тащить все три фазы :)
На данный момент ничего 3-х фазного не предвидится. На схеме предусмотрел 3-х фазную розетку, но больше 'на всякий случай'.
Хочу уточнить - если не будет ничего 3-х фазного, можно вместо одного селективного вводного 3Р автомата поставить 3 отдельных однофазных?
25.04.2019 в 11:58:04
atztek написал: Сейчас посмотрел цену на селективный ABB S750DR = ~20000 руб и что-то расхотелось :)
Ну значит, когда будете бежать в трусах к вводному АВ по морозу Вас будет греть мысль - сколько Вы сэкономили. Если будет доставать - замените потом. Трансформатор близко? Какая линия к нему? Это к вопросу о том, что и перегоревшая лампа накаливания может опустить вводной АВ. А чтобы это точно понимать - делают замеры ожидаемого ТКЗ. И возможно можно будет добиться частичной селективности более дешевыми методами.
atztek написал: На схеме предусмотрел 3-х фазную розетку, но больше 'на всякий случай'.
Тогда только ее на отдельный 4П/3П АВ + УЗО, или Дифф прямо от входа. Разделите реальные трехфазные потребители от однофазных.
atztek написал: Хочу уточнить - если не будет ничего 3-х фазного, можно вместо одного селективного вводного 3Р автомата поставить 3 отдельных однофазных?
Нужно! Только лучше 1Ф но 2 полюса. А если надо полностью обесточить домишко по всем трем фазам ставится рубильник, а не АВ сбивающий с толку.
Переделывайте всю схему и в уголке добавьте мелкий план строений на участке - с указанием где ввод, как проходят линии между строениями.