Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 00:24:45

Вызов на прошлых выходных - заменить точечные светильники в квартире. Ситуация: прихожая - 16 точечных светильников, большая гардеробная - еще 10 точечных светильников. Ламы "стандартные" для 2000-х - галогеннки на 220 (цоколь не помню точно: либо ГУшка 5,3, либо Гэшка 4-ка (скорее последнее)).

Владелец квартиры захотел старые и отгоревшие лампы заменить на новые, ОСРАМ, светодиодные, тоже на 220/230. Видимо попробовал сам, но не получилось. Вызвал нас. Приехали - суть проблемы выслушали - хотя ни хрена не поняли - видимо "владельца" током "ё".

А теперь самая суть: выключатель "рубит фазу" - всё ок. НО, при выключенном выключателе между "фазой" и нолём" есть напряжение: 170-180 В. Пробник показывает фазу, даже при выключенном выключателе, мультиметр показывает напряжение: 170-180 В. Выключатель разобрали, "прозвонили" - всё ок - рвёт фазу. Далее интереснее: при включённом выключателе напряжение 230-235В, при выключенном: 170-180. Часть старых ламп (еще галогеновых) работает. Отключили всё питание квартиры - заранее нашли "фазу" и "ноль" световой группы - они между собой "звонятся", но КЗ нет. Думали в нагрузке дело - выкрутили ВСЕ лампы - где-то оплавившееся - вся разрезали как подложено - ситуация не поменялась. До распайки не добрались - где-то за ГКЛ осталась "пожизненно"... Что за хрень была? Нагрузку всю сняли... "Прозвон идет" (точное сопротивление не замеряли) между фазой и нолём, а КЗ нет?! Самое короткое пояснение: выключатель включён - напряжение 220-230В. Выключен: напряжение 170-180В. Все лампы сняли, все "цоколи" разрезали - ситуация не поменялась. Мультиметр на "прозвон" - звонит фаза и ноль, но КЗ нет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.04.2019 в 00:30:58

Hover написал: Что за хрень была? Нагрузку всю сняли... "Прозвон идет" (точное сопротивление не замеряли) между фазой и нолём, а КЗ нет?!

Разделительного (ставился такой для электробритв...) трансформатора в санузле часом нет?

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 00:35:04

Alex___dr, Транса не видели (ГКЛ) - лампы точно на 220 галогенки с момента ремонта - транс не нужен был бы...

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 00:40:06

Прям Всё-всё обошли - ну нет больше нигде светильников и ламп... Даже розетки все обесточили - оставили обид автомат на свет в прихожей и гардеробной. Такое ощущение, что трабл в распайке, до которой хрен доберешься за ГКЛ. Уже глухим делом сослались на "срытую" распайку и скорой кранты изоляции в ней между нолём и фазой - замер сопротивления изоляции не делали, НО: смутило жутко то, что "звонится "ноль с фазой", а КЗ нет!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.04.2019 в 00:43:47

Hover написал: Alex___dr, Транса не видели (ГКЛ) - лампы точно на 220 галогенки с момента ремонта - транс не нужен был бы...

Такие (трансформатор 220/220В ) ставились в блоке выключателей...

Подключался к линии освещения. Выключателей не имел.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 00:46:11

Прям все-все (видимые) светильники "обесточили", но факт: включаешь выключатель - напряжение 220-230. Выключаешь - 170-180. При полностью обесточенном щите "звонится" на 2-х мультиметрах (Флуке и Мастеч) ноль с фазой этой группы, но КЗ нет! Сопротивление изоляции не замеряли...

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 00:48:02

Alex___dr, Исключено: эти трансы еще пятки Ленина удирающего ч/з Финскую границу видели, а тут ремонт 2001-2003 года! Я сам принимал участие в проектировании этого микрорайона

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.04.2019 в 01:04:57

Hover написал: Исключено: эти трансы еще пятки Ленина удирающего ч/з Финскую границу видели,

В Жулебино, в доме 1994 года постройки , были.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

25.04.2019 в 01:24:57

Alex___dr, Не отрицаю, но в данном случае их точно нет!

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.04.2019 в 16:30:14

Hover, исходите из постулата: Чудес не бывает... и продолжайте поиски

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116644

25.04.2019 в 17:12:42

Hover написал: , при выключенном: 170-180. Часть старых ламп (еще галогеновых) работает.

работает - это светится, или подключена к линии? Надеюсь, вы понимаете, что если на галогенках будет 170 вольт - то они будут светиться :) Если они светятся то где-то в распаячной коробке выключателя что-то подгорело и паралельно выкл есть уголек. Если Вы пришли с приборами в квартиру - то странно слышать от квалифицированного электрика слова "звонятся" вместо "есть сопротивление хх Ом" Лень посмотреть на экран прибора?

Hover написал: Прям все-все (видимые) светильники "обесточили",

Я вот тоже так как-то думал. Потом в пустой квартире услышал свист. Потом нашел лед ленту, а потом и наглухо замурованный в короб источник питания и RGB драйвер - все напрямую подключено к сети... :D

Hover написал: При полностью обесточенном щите "звонится" на 2-х мультиметрах (Флуке и Мастеч) ноль с фазой этой группы, но КЗ нет!

Пля... так трудно посмотреть сопротивление? :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу