ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

26.04.2019 в 14:09:35

tytax написал: В чем может быть причина. Как можно исправить?

В закрытых кранах. Открыть краны. Ну и ПС повесить.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

26.04.2019 в 14:29:37

tytax, если полотенчик запустится после стравливания воздуха из гайки, то надо подумать как в дальнейшем избежать накопления его там.

  1. Полотенчик с краном маевского в узле подключения. Легче стравливать, но проблему не уберет.
  2. Подпаять тройник к верхнему подводу (переделать его) и вывести обратно в сантехшкаф завершив маевским. Легче стравливать воздух из верхней точки подключения, если полотенчик это не позволяет. Если грамотно поставить там тройник и трубку вывести с уклоном вверх, то она будет принимать в себя пузырики и увеличит время до следующего завоздушивания.
  3. Дополнительная мера (развитие п.2). Сразу после кранов поставить тройники отводами вверх, поднять от них трубы по полметра и закончить их маевскими. Это будут уловители пузырьков из потока. Циркуляция вряд-ли настолько сильная, что они не будут успевать выскакивать в трубки. Тем более байпас на стояке прямой, к вам будет очень мало попадать воздуха.

Обязательный перезапуск будет требоваться при сливе стояка.

0
tytax
tytax
Новичок

Регистрация: 26.04.2019

Москва

Сообщений: 10

26.04.2019 в 14:39:40

Мишутк, Все уже в плитке, в шкафу куча всего. Сейчас главное, чтобы запустился в принципе. Тот кто делал мне, сказал, что надо байпас заужать, без него вообще ничего не работает. Но я надеялся на физику и на статью. Поэтому и диагонально делать не стал. Было написано, что разницы нет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.04.2019 в 15:22:58

tytax, тот кто делал - мягко говоря... заблуждается насчёт заужения. А вот проверять работу надо было до укладки плитки конечно.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

26.04.2019 в 15:43:58

tytax написал: Мишутк, Все уже в плитке, в шкафу куча всего. Сейчас главное, чтобы запустился в принципе. Тот кто делал мне, сказал, что надо байпас заужать, без него вообще ничего не работает. Но я надеялся на физику и на статью. Поэтому и диагонально делать не стал. Было написано, что разницы нет.

tytax, тот кто делал дожен был запустить и продемонстрировать работу. А сейчас должен бесплатно обеспечить функционирование.

0
tytax
tytax
Новичок

Регистрация: 26.04.2019

Москва

Сообщений: 10

26.04.2019 в 19:04:44

Mazayac, спасибо огромное!!! Из верхнего подвода вышел воздух и ПС, вроде, запустился. 1,5 часа уже стоит. Блин, как я рад. Еще раз огромное спасибо!!!

0
KNOOP
KNOOP
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

26.04.2019 в 19:17:35

Del.

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

KNOOP
KNOOP
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

26.04.2019 в 19:19:19

tytax написал: Мишутк, Все уже в плитке, в шкафу куча всего. Сейчас главное, чтобы запустился в принципе. Тот кто делал мне, сказал, что надо байпас заужать, без него вообще ничего не работает. Но я надеялся на физику и на статью. Поэтому и диагонально делать не стал. Было написано, что разницы нет.

tytax,В плитке оба помещения, или только ванна?

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

tytax
tytax
Новичок

Регистрация: 26.04.2019

Москва

Сообщений: 10

26.04.2019 в 19:39:11

KNOOP, все сделано уже. осталось потолки натянуть и все

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

26.04.2019 в 22:06:41

tytax написал: KNOOP, все сделано уже. осталось потолки натянуть и все

tytax, рисковый вы человек, сначала инженерку замуровывать, потом только проверять.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9527

27.04.2019 в 00:38:34

Mazayac написал: tytax, если у Вас не Сунержа или Терминус последних моделей (со встроенным в уголок для подключения воды маевским), то придётся откручивать не маевского, а накидную гайку в левой верхней точке ПС. Там сейчас воздух стоит.

Mazayac, покажите, пожалуйста, что это за уголки с "Маевским". У меня полотенцесушитель будет находиться на венткоробе. Так как штробить его нельзя, боковое подключение, аналогичное ТС, остаётся единственным выходом. Полотенцесушитель "Сунержа ПСВ-45" - можно на него комби-уголки привинтить, или надо тройник в трубу впаивать и туда клапан вворачивать? Или попробовать вначале без всего, может давлением продавит (2-й этаж 25-этажного дома, от стояка - 25 см)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.