26.04.2019 в 20:15:19
#6603364
Добрый день.
Имеется деревенский кирпичный дом лохматого года постройки и деревяная баня. Старая однофазная проводка без заземления с пробками. Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется. Провод куплен ввнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет.
Планирую сделать заземление, заменить ввод в дом + заменить проводку и собрать щит.
В идеале еще поставить реверсивный переключатель для питания через генератор, но это сильно потом).
Имеется в наличии:
Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.
УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А. По нему кстати вопрос - много где описывается как узо и как диф. автомат, что же это такое?)
Двухполюсный автомат Schneider Electric Easy9 EZ9F34225 2 полюса, 25 А - его планирую как вводной на баню.
Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.
Как лучше подключить реверс. переключатель?
Ну и буду рад услышать замечания по схеме. Спасибо.
26.04.2019 в 20:20:32
#6603365
ithyphallic, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
26.04.2019 в 20:22:35
#6603367
ithyphallic,
26.04.2019 в 20:28:31
#6603372
ithyphallic написал: Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется.
МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.
ithyphallic написал: Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.
Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.
ithyphallic написал: УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А.
Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.
ithyphallic написал: Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.
Можно конечно, но фирма эта не очень. То что они двухполюсные - это даже очень хорошо.
Грубый, но справедливый
26.04.2019 в 20:54:56
#6603383
MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...
Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:
26.04.2019 в 22:39:43
#6603431
Спасибо!
Rumato написал: УЗО, какой ток утечки?
30мА
Vadim 161 написал: МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.
А из-за чего могут? Сейчас висит внутри, на месте старого, опломбирован.
Vadim 161 написал: Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.
голые(, но я написал, что есть в наличии). Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?
Vadim 161 написал: Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.
можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?
megrad написал: Что значит лучше?
имел ввиду "правильно" в мою схему)
26.04.2019 в 23:06:18
#6603449
ithyphallic, На баню УЗО гораздо актуальней . Там голыми и мокрыми и самое страшное солёными от пота - ходють . :)
26.04.2019 в 23:28:23
#6603458
ithyphallic написал: А из-за чего могут?
Якобы чтобы не воровали электроэнергию, хотя заставлять выносить счетчики на улицу - незаконно.
ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?
Опять-же МЭС могут докопаться, мол слишком высокий номинал.
ithyphallic написал: можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?
Тогда уж лучше наоборот.
Грубый, но справедливый
26.04.2019 в 23:31:03
#6603460
ithyphallic написал: имел ввиду "правильно" в мою схему
Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.
ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А
для тех кто в броне - разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2019 в 14:48:09
#6603717
megrad написал: разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.
понял, дом не товариществе, но что-то найти не могу в договоре. Вот только в приложении что-то есть:
megrad написал: Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.
ну как минимум розетки и свет в доме)
Вопрос по заземлению: можно ли баню подсоединить к контуру дома или для нее лучше отдельный сделать?
27.04.2019 в 14:58:03
#6603723
ithyphallic написал: можно ли баню подсоединить к контуру дома
Конечно можно, и нужно. Какой кабель и как будет идти до бани ?
Грубый, но справедливый
27.04.2019 в 15:02:22
#6603726
Газ или полная электрифкация?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.04.2019 в 15:57:09
#6603746
Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?
планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?
MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...
газа нет, только в баллонах)
дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов
в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?
27.04.2019 в 16:33:34
#6603757
ithyphallic, а расстояние какое от дома до бани ? Если не большое, метров 5, то можно просто ВВГ 3×4 в ПНД гофре на тросике.
Вводной автомат да, 25А.
Грубый, но справедливый
27.04.2019 в 17:07:01
#6603763
спасибо
Vadim 161 написал: Если не большое, метров 5
побольше, метров 15 где-то
27.04.2019 в 19:07:49
#6603805
ithyphallic написал: как минимум розетки и свет в доме
Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2019 в 21:35:14
#6603898
megrad написал: Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.
спасибо
Поменял вводной на 40А на 25А, а также 2 узо приобрел abb fh202 на 40А
28.04.2019 в 01:20:11
#6603989
ithyphallic написал:
Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?
планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?
MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...
газа нет, только в баллонах)
дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов
в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?
ithyphallic, с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2019 в 16:41:09
#6604240
MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть
28.04.2019 в 16:50:12
#6604246
ebf написал:
MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть
ebf, Откуда мы знаем, что там м.б.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.04.2019 в 13:07:00
#6605403
А как лучше сделать ввод? В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток. Но щиток внутри дома, и несколько метров провод без защиты получается. Как поступить?
30.04.2019 в 13:20:07
#6605406
ithyphallic написал: В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток.
Всё правильно.
ithyphallic написал: и несколько метров провод без защиты получается.
Она там и не нужна.
ithyphallic написал: Как поступить?
Так же, как вы и задумывали, СИП до дома, переход на ВВГ, и в дом.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу