Добрый день.
Имеется деревенский кирпичный дом лохматого года постройки и деревяная баня. Старая однофазная проводка без заземления с пробками. Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется. Провод куплен ввнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет.
Планирую сделать заземление, заменить ввод в дом + заменить проводку и собрать щит.
В идеале еще поставить реверсивный переключатель для питания через генератор, но это сильно потом).
Имеется в наличии:
-
Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.
-
УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А. По нему кстати вопрос - много где описывается как узо и как диф. автомат, что же это такое?)
-
Двухполюсный автомат Schneider Electric Easy9 EZ9F34225 2 полюса, 25 А - его планирую как вводной на баню.
- осталось несколько штук двухполюсных автоматов С10 и С16 ekf, их планирую на свет и розетки.
Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.
Как лучше подключить реверс. переключатель?
Ну и буду рад услышать замечания по схеме. Спасибо.