Добрый день.

Имеется деревенский кирпичный дом лохматого года постройки и деревяная баня. Старая однофазная проводка без заземления с пробками. Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется. Провод куплен ввнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет.

Планирую сделать заземление, заменить ввод в дом + заменить проводку и собрать щит.

В идеале еще поставить реверсивный переключатель для питания через генератор, но это сильно потом).

Имеется в наличии:

  1. Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.

  2. УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А. По нему кстати вопрос - много где описывается как узо и как диф. автомат, что же это такое?)

  3. Двухполюсный автомат Schneider Electric Easy9 EZ9F34225 2 полюса, 25 А - его планирую как вводной на баню.

  • осталось несколько штук двухполюсных автоматов С10 и С16 ekf, их планирую на свет и розетки.

Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.

Как лучше подключить реверс. переключатель?

Ну и буду рад услышать замечания по схеме. Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

26.04.2019 в 20:20:32

ithyphallic, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 20:22:35

ithyphallic,

  1. Нормуль
  2. УЗО, какой ток утечки? Можно.
0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2019 в 20:28:31

ithyphallic написал: Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется.

МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.

ithyphallic написал: Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.

Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.

ithyphallic написал: УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А.

Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.

ithyphallic написал: Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.

Можно конечно, но фирма эта не очень. То что они двухполюсные - это даже очень хорошо.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2019 в 20:48:04

ithyphallic написал: на 40А - планирую поставить как вводной.

Разрешённая мощность на дом?

ithyphallic написал: Как лучше подключить реверс. переключатель

Что значит лучше?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 20:54:56

MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...

Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

26.04.2019 в 21:31:51

Rumato написал:

MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...

Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:

Rumato, Ну, что есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

26.04.2019 в 22:39:43

Спасибо!

Rumato написал: УЗО, какой ток утечки?

30мА

Vadim 161 написал: МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.

А из-за чего могут? Сейчас висит внутри, на месте старого, опломбирован.

Vadim 161 написал: Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.

голые(, но я написал, что есть в наличии). Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?

Vadim 161 написал: Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.

можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?

megrad написал: Что значит лучше?

имел ввиду "правильно" в мою схему)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.04.2019 в 23:06:18

ithyphallic, На баню УЗО гораздо актуальней . Там голыми и мокрыми и самое страшное солёными от пота - ходють . :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2019 в 23:28:23

ithyphallic написал: А из-за чего могут?

Якобы чтобы не воровали электроэнергию, хотя заставлять выносить счетчики на улицу - незаконно.

ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?

Опять-же МЭС могут докопаться, мол слишком высокий номинал.

ithyphallic написал: можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?

Тогда уж лучше наоборот.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2019 в 23:31:03

ithyphallic написал: имел ввиду "правильно" в мою схему

Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.

ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А

для тех кто в броне - разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 14:48:09

megrad написал: разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.

понял, дом не товариществе, но что-то найти не могу в договоре. Вот только в приложении что-то есть:

megrad написал: Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.

ну как минимум розетки и свет в доме)

Вопрос по заземлению: можно ли баню подсоединить к контуру дома или для нее лучше отдельный сделать?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.04.2019 в 14:58:03

ithyphallic написал: можно ли баню подсоединить к контуру дома

Конечно можно, и нужно. Какой кабель и как будет идти до бани ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

27.04.2019 в 15:02:22

Газ или полная электрифкация?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 15:57:09

Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?

планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?

MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...

газа нет, только в баллонах)

дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов

в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?