korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

02.05.2019 в 16:24:24

Всем спасибо! Сказал сегодня ему все делать как положено! Обещал переделать! Посмотрим...

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

02.05.2019 в 17:00:55

korovke, в леруа 5 метров трубы-гофронержавейки отожженой Нептун 15 мм 500 рублей. 4 фитинга труба-цанга-резьба 4* 100 руб. Или 2 водорозетки - цанга- труба. Лучше труба 20 гофронержа. Можно сделать самому, инструмент-разводной ключ, лён и паста. Точно ничего внутри не запаяете , гнуть легко и наклоны легко менять.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

02.05.2019 в 21:25:41

korovke написал: Как считаете, бить тревогу или ничего страшного не видите здесь?

Тут уже не тревогу, а морду бить впору...

korovke написал: Сказал сегодня ему все делать как положено! Обещал переделать! Посмотрим...

Тут уж не смотреть, а гнать в зашей надо. Хотя если этот товарищ уже ваш раб за другие косяки, то пускай попробует и может наконец получит увольнительную для убытия на свою родину.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11201

02.05.2019 в 21:28:06

Иван И. написал: Лучше труба 20 гофронержа. Можно сделать самому, инструмент-разводной ключ, лён и паста. Точно ничего внутри не запаяете , гнуть легко и наклоны легко менять.

А чего не гибкий шланг? Только разводной ключ нужен, что бы две гайки на концах закрутить.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

02.05.2019 в 23:38:26

ser000, труба из нержавеющей стали значительно надежней полипропилена. Гнется легко. И невозможны заужения сечения внутри.

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

03.05.2019 в 13:40:43

Мда... Скажите, а можно, чтобы трубы водоснабжения были под наклоном в небольшом напряжении?

Т.е. труба лежит не свободна.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 9527

03.05.2019 в 13:57:27

korovke, да пусть уж делает, как может - уйма косяков видна и невооружённым непрофессиональным взглядом. Авось, на несколько лет, хватит, потом переделаете. Или приглашайте грамотного сантехника с полным сносом и сменой материалов. PS: пусть выход канализации немного опустит, а то, вероятно, будете решать проблему сродни моей: http://www.mastergrad.com/forums/t276925-otrazhatel-s-minimalnym-naruzhnym-diametrom/

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

03.05.2019 в 14:52:51

korovke написал: Мда... Скажите, а можно, чтобы трубы водоснабжения были под наклоном в небольшом напряжении?

Т.е. труба лежит не свободна.

korovke, Работать как то будет. Но я Вас предупреждал - что Ваши работники - рукожопы. Кроме криво-косо, критичное: 1.маяки не вынуты из штукатурки. Чтобы Вам ни врали - их надо вынимать! 2.Канализация проложена со слишком большим уклоном - вода уходит, песочек остается - копится, и когда-то возможно приведет к засору

И это не последнее, еще будет уйма сюрпризов, которые Вы по незнанию не заметите.

BV написал: Хорошего - не жди! Будут проблемы...

0
korovke
korovke
Местный

Регистрация: 13.02.2019

Климовск

Сообщений: 209

03.05.2019 в 15:11:29

Ребят, я все понимаю, но теперь то уже чего, переделывать все не буду. Помогите хотя бы до ума довести это убожество! Я сам смотрю на это и хочу все сам сделать с нуля! Жалею уже, что связался. Но тогда я не знал некоторые нюансы, а сейчас то разобрался во многом... Но теперь уж все! Пусть доделывает. Просто сама квартира через место одно: слив в целом очень высоко был, пришлось подиум городить, причем в углу несущая колонна идет, которую нельзя штробить! Полотенцесушитель переделает, я ему уже сказал. Маяки не он делал, это другие говнюки так сделали! Меня интересует сейчас, можно ли так оставить трубы хол и гор водоснабжения? Меня смущает, что они не свободно висят/проходят, а под наклоном/напряжением/натяжением! Рабочий сказал, что ничего не будет. А мне прям кажется, что из-за этого на стыке соединения труб может образоваться какой-нибудь зазор/трещина :).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

03.05.2019 в 15:16:31

korovke написал: Ребят, я все понимаю, но теперь то уже чего,

Еще очень даже ничего не поздно....

korovke написал: Но теперь уж все! Пусть доделывает.

гнать и не платить денег

korovke написал: слив в целом очень высоко был, пришлось подиум городить,

почему нельзя было опустить?

korovke написал: Помогите хотя бы до ума довести это убожество!

не поможешь, так как надо следить за каждым пуком на месте...

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

03.05.2019 в 16:46:24

2korovke Горячая вода должна находиться по стандарту СЛЕВА!!!, а не справа в водорозетке. Это нужно, если в перспективе будете ставить смеситель-термостат.

Иначе сложно будет найти подходящий термостат. Только если какой-нибудь нетрадиционный калека-Орас с неправильной разводкой хол-гор воды. Фиг найдешь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.