Аватар пользователя
toni.zverev

Местный

Регистрация: 03.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 13

24.05.2019 в 10:26:05

Заменил счетчик, поставил два автомата IEK по 16А.

Сперва на один дал 5000-5500Ватт, за 5 минут не выключился, но и проводка не нагрелась. Потом на второй дал ту же нагрузку, там медь 1.5 квадрата - провода разогрелись, а автомат за 5 минут так и не выключился.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

24.05.2019 в 10:33:23

toni.zverev написал: поставил два автомата IEK по 16А.

Читайте про время-токовые характеристика срабатывания автоматического выключателя. У Вас наверняка автомат С16. Пять минут для него маловато.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.05.2019 в 10:47:11

toni.zverev написал: Заменил счетчик, поставил два автомата IEK по 16А.

Сперва на один дал 5000-5500Ватт, за 5 минут не выключился, но и проводка не нагрелась. Потом на второй дал ту же нагрузку, там медь 1.5 квадрата - провода разогрелись, а автомат за 5 минут так и не выключился.

toni.zverev, какую именно нагрузку подключали?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.05.2019 в 10:47:41

strider1978 написал:

toni.zverev написал: поставил два автомата IEK по 16А.

Читайте про время-токовые характеристика срабатывания автоматического выключателя. У Вас наверняка автомат С16. Пять минут для него маловато.

А для В16 достаточно?

0
Аватар пользователя
toni.zverev

Местный

Регистрация: 03.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 13

24.05.2019 в 11:04:10

Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2019 в 11:26:44

toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.

toni.zverev, Чем бы дитя не тешилась ... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.05.2019 в 11:29:58

toni.zverev написал: Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт)

Электрочайник надо было в морозильник поставить.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

24.05.2019 в 11:34:44

toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.

По данным производителя отключится в течении часа, а при том что часть нагрузок не постоянная, то может и вовсе не отключиться или отключиться более чем через час

1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны формулы для определения тока неотключения ВА47 29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=6&*=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%3D&lang=ru

Для быстрого отключения, нагрузка должна быть в 2-3 раза выше номинальной для отключения в течении 1-2 минут.

toni.zverev, какова цель эксперимента?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

24.05.2019 в 11:41:47

TAB написал: Электрочайник надо было в морозильник поставить.

Разве поможет? Для сверх проводимости разве не более низкие температуры нужны?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.05.2019 в 11:58:03

ser000 написал:

TAB написал: Электрочайник надо было в морозильник поставить.

Разве поможет? Для сверх проводимости разве не более низкие температуры нужны?

При чем тут сверхпроводимость?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.05.2019 в 11:59:04

Температура воздуха какая была? Калибровка расцепителя +30°С. И нагрузку точнее посчитать.

0
Аватар пользователя
toni.zverev

Местный

Регистрация: 03.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 13

24.05.2019 в 12:31:24

ser000 написал:

toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.

По данным производителя отключится в течении часа, а при том что часть нагрузок не постоянная, то может и вовсе не отключиться или отключиться более чем через час

1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны формулы для определения тока неотключения ВА47 29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=6&*=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%3D&lang=ru

Для быстрого отключения, нагрузка должна быть в 2-3 раза выше номинальной для отключения в течении 1-2 минут.

toni.zverev, какова цель эксперимента?

ser000, цель эксперимента - проверить, что произойдет раньше - вырубит автомат, или сгорит проводка. Учитывая, что 1.5мм медь нагрелась вполне ощутимо, а IEK C16 стоит холодненьким и даже и не думает расцепляться, то есть опасения, что проводка сгорит раньше.

Температура +23 примерно.

Я как подумал... если взять провод сечением под 16А, розетку 16А, и автомат 16А, то автомат должен защитить от перегруза. А что-то есть ощущение, что нет..

Может IEK выкинуть, EASY9 поставить?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

24.05.2019 в 12:31:38

Ну 5 киловатт, вместо приблизительно четырёх, не такая уж и большая перегрузка, чтобы быстро сработал. Я пробовал на 4 амперный фен на 1600 и нагреватель на 1500 и то пару минут ждал, павда прохладно было.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.05.2019 в 12:38:15

toni.zverev, идите на "Заметки электрика" http://zametkielectrika.ru/ Там прогружали, ИЭК не сработал, потом производителю письма писали, потом опять прогружали и опять не сработал, а потом наконец-то сработал. Целая эпопея. Короче, читайте там статьи, смотрите там кино, и Заметки на ютубе ещё. 23°С - маловато для теста.

0
Аватар пользователя
toni.zverev

Местный

Регистрация: 03.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 13

24.05.2019 в 12:42:54

Abrikos написал: toni.zverev, идите на "Заметки электрика" http://zametkielectrika.ru/ Там прогружали, ИЭК не сработал, потом производителю письма писали, потом опять прогружали и опять не сработал, а потом наконец-то сработал. Целая эпопея. Короче, читайте там статьи, смотрите там кино, и Заметки на ютубе ещё.

Abrikos, Интересно.. а диффавтоматы IEK так же работают... Если заявлен ток утечки 30ма, то отключатся лишь при токе утечки 50ма ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу