ser000 написал:
toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.
По данным производителя отключится в течении часа, а при том что часть нагрузок не постоянная, то может и вовсе не отключиться или отключиться более чем через час
1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны формулы для определения тока неотключения ВА47 29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей
Для быстрого отключения, нагрузка должна быть в 2-3 раза выше номинальной для отключения в течении 1-2 минут.
toni.zverev, какова цель эксперимента?
ser000, цель эксперимента - проверить, что произойдет раньше - вырубит автомат, или сгорит проводка. Учитывая, что 1.5мм медь нагрелась вполне ощутимо, а IEK C16 стоит холодненьким и даже и не думает расцепляться, то есть опасения, что проводка сгорит раньше.
Температура +23 примерно.
Я как подумал... если взять провод сечением под 16А, розетку 16А, и автомат 16А, то автомат должен защитить от перегруза. А что-то есть ощущение, что нет..
Может IEK выкинуть, EASY9 поставить?