Rumato написал:yuri-pavl,
Ноль должен идти от шины. Но никак не из однополюсного автомата. Если у Вас так, и этот приглашённый электрик не исправил этот момент, то деньги Вы потратили впустую.
Rumato, ноль идет от автомата, который включает ноль на всю квартиру. Шо не так?
yuri-pavl,
Всё не так, такое решение запрещено Правилами. Ваш "специалист" просто халтурщик, который по быстрому срубил бабла, а Вы остались жить с аварийной электропроводкой. Впрочем это Ваша жизнь :confused:
Rumato написал:yuri-pavl,
Всё не так, такое решение запрещено Правилами. Ваш "специалист" просто халтурщик, который по быстрому срубил бабла, а Вы остались жить с аварийной электропроводкой. Впрочем это Ваша жизнь :confused:
Rumato, вы беретесь рассуждать о том, о чем не знаете, и сразу лепите ярлыки?
Поясню. Такая схема у нас существовала с момента сдачи дома в 70-х. Она была именно такая, и никогда не была иной. У всех в доме используется именно такая схема - у нас, у наших соседей и пр.
Электрик, который пару лет назад заменял автоматы и счетчики продолжил использовать её.
Возможно, что схема может быть другая. Но у нас вся проводка идет от данной схемы.
И то, что прогорел ноль для розеток- такое увы бывает. И то, что сейчас этот ноль я заменил - это решение проблемы.
Теперь вопрос - почему такую электропроводку, принятую во всем доме, вы называете аварийной?
yuri-pavl написал:
Поясню. Такая схема у нас существовала с момента сдачи дома в 70-х. Она была именно такая, и никогда не была иной. У всех в доме используется именно такая схема - у нас, у наших соседей и пр.
Для полноты добавлю, что современные европейские правила МЭК тоже не запрещают отдельные автоматы и пробки в нуле однофазного подключения. Но при одном обязательном условии: УЗО номиналом не более 30 мА ниже этого автомата.
Реализацию (новую, свежую) я пару лет назад видел в Таллине.
yuri-pavl написал:
Такая схема у нас существовала с момента сдачи дома в 70-х.
Пакетник, с которым дом сдавался, отключал фазу и ноль одновременно, автоматы отключают раздельно.
yuri-pavl написал:
Электрик, который пару лет назад заменял автоматы и счетчики продолжил использовать её.
Он не электрик. Электрик может не соблюдать ПУЭ и прочие, но обязан соблюдать ТБ. Хотя на фоне нуля от газовой трубы любая проводка будет "неаварийной".
strider1978,
Там рядом черный пакетник на две квартиры.
Ну а схему автоматов никто не менял.
А заменять счетчики к нам приходил официальный представитель компании, обслуживающей дом. Со всеми бумагами и пр. Сомневаться в его компетенции оснований не вижу.
Rumato,
Этот электрик дурак? И тот что был перед ним? И ранее те кто такую схему задействовали?
Прям все-все?
Ок! Но в чем аварийность такого способа подключения хоть можете объяснить?
yuri-pavl написал:Rumato,
Этот электрик дурак? И тот что был перед ним? И ранее те кто такую схему задействовали?
Прям все-все?
Ок! Но в чем аварийность такого способа подключения хоть можете объяснить?
Да, оба они такие.
Ранее схема была другая 127/220. Сейчас 230/400.
При отключении автомата в нуле, фаза останется включённой. Полезете разбираться куда делось электричество, получите удар током.
yuri-pavl написал:Rumato,
Этот электрик дурак? И тот что был перед ним? И ранее те кто такую схему задействовали?
Прям все-все?
Ок! Но в чем аварийность такого способа подключения хоть можете объяснить?
Да, оба они такие.
Ранее схема была другая 127/220. Сейчас 230/400.
При отключении автомата в нуле, фаза останется включённой. Полезете разбираться куда делось электричество, получите удар током.
Rumato, если я полезу разбираться, куда делось эл-во, я вначале отключу автомат на розетки :) Также буду действовать, если розетку поменять. А если всё работает, я в фазу не полезу ни за какие коврижки!
А поскольку ноль сейчас выведен конкретно, то если он опять пропадет, то буду прозванивать этот провод и если нужно - заменю его.
Тут еще другой вопрос - получается что этот ноль идет как отдельный кабель не через общий канал, а как типа интернет-провод от провайдера.
Через общий канал тащить я даже пробовать не стал. Это оставил до ремонта, который нужно через год-два-три делать.
Не придерутся ли ко мне штатные электрики с этим отдельным проводком? Хотя придраться можно конечно к чему угодно... даже к нулю от газовой трубы...
AlexeyL написал:
Для полноты добавлю, что современные европейские правила МЭК тоже не запрещают отдельные автоматы и пробки в нуле однофазного подключения. Но при одном обязательном условии: УЗО номиналом не более 30 мА ниже этого автомата.
Реализацию (новую, свежую) я пару лет назад видел в Таллине.
AlexeyL, Вы сейчас смуту внесёте, ТС подумает, что можно оставить как есть. :)