cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.06.2019 в 06:43:56

Mazayac написал: BV, ещё пример: у меня в офисе много помещений, окна выходят на разные стороны света. Монтажники, переделывавшие СО с тройниковой схемы на лучевую, из добрых побуждений поставили на вводе погодный контроллер с мониторингом и управлением по GSM, расписаниями и прочими фишками. Так вот пока не отключил его и не поставил термоголовки на все радиаторы, народ в разных помещениях по мере хода солнца сначала поджаривался, потом замерзал.

Я сразу вспомнил зеленого волюнтариста.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5660

15.06.2019 в 11:10:26

master.msk написал: Олегович, кстати на фото это и есть регулирующий вентиль, нужно учить матчасть, чтобы критиковать.

я бы с удовольствием, но данная матчасть нигде не описывается, а лишь приобретается с опытом собственной эксплуатации и информации от заказчиков которые обращаются не первый раз и дают свою оценку по тому что сделано ранее и как оно ведет себя в сезон отопления.

master.msk написал: Но я бы продублировал шаровым. И на обратную трубу тоже шаровый.

так о том я и говорю, зачем на обратке однотрубки стоит настроечный вентиль под шестигранник для двухтрубки, по понятным причинам, в ходе недавней полемики со мной на форуме, не смог объяснить и автор серии подобных шедевров, обладатель крутого мафона от милуоки) оно и понятно, монтируем по мнению и на основе инстинктов, когда по практике до сознания допирает что ответ не верный, переобуваемся и заново причесываем общественность как оказывается правильно монтировать биметалл и только так. Самое смешное для меня что у Сансвара есть множество последователей, их аккаунты периодически всплывают в ленте инстаграмма, которые бездумно копируют раскрученного блогера, по ходу также без особого понимания как работает арматура и для чего она предназначена.

sanchesws написал: Олегович, готов поспорить. У меня нет обратного, в итоге регулировать поток трудно, чуть повернул немного вентиль и уже шпарит, приходиться искать нужную позицию долго.

для меня это не новость, хотя на моих работах есть парочка батарей с ручными вентилями, они установлены у особо упрямых заказчиков, которых не удалось убедить что его эксплуатация неудобна. Но мое время дорого стоит, нервы вообще бесценны, поэтому я два раза одно и тоже не повторяю, а лишь резюмирую - "ок, выбор ваш, эксплуатация и удобство пользования отопительным прибором под вашу ответственность"

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17835

16.06.2019 в 11:41:06

Олегович написал: для меня это не новость, хотя на моих работах есть парочка батарей с ручными вентилями, они установлены у особо упрямых заказчиков, которых не удалось убедить что его эксплуатация неудобна. Но мое время дорого стоит, нервы вообще бесценны, поэтому я два раза одно и тоже не повторяю, а лишь резюмирую - "ок, выбор ваш, эксплуатация и удобство пользования отопительным прибором под вашу ответственность"

так это всего лишь показатель того, что стояк "задушен" смещением и заужением

Олегович написал: так о том я и говорю, зачем на обратке однотрубки стоит настроечный вентиль под шестигранник для двухтрубки

термовентиль должен идти в паре с вентилем на обратную подводку, в двухтрубке. Ну или, как следует из сообщения выше, при смещении и заужении стояка в однотрубке

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5660

16.06.2019 в 11:52:16

master.msk, а если однотрубка и вентиль ручной для однотрубки зачем тогда ему в пару настроечный вентиль под шестигранник? Лично я не понимаю. Объясните. Ситуацию когда стоит на однотрубке вентиль для двухтрубки и радиатор работает вопреки предназначению арматуры а потому что «я всем так делаю и у всех все хорошо» не стоит рассматривать)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2019 в 11:55:21

Олегович, вентиль для двухтрубки в однотрубной СО может работать, если циркуляция и температура теплоносителя отменные. Почему бы нет. Другое дело, что обычно наоборот - не хватает.

Балансировочный же на обратке в однотрубной СО - ничем вообще не оправдан. Это просто следствие непонимания "мастерами" того, что они делают. Мне давно предлагали при замене радиаторов поставить именно комплект "ручной вентиль + под шестигранник" - просто потому что "мы всегда так делаем".

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5660

16.06.2019 в 12:00:03

Mazayac, речь об этой схеме, она преподносится как образец идеального монтажа, касаемо арматуры я тут вижу двойной косяк. Предлагаю объяснить/обсудить кто не прав я или исполнитель данной схемы. Если не понятно в чем косяк по арматуре, я уточню.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2019 в 17:40:16

Олегович, исполнитель не прав, чего тут обсуждать-то?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

16.06.2019 в 18:13:08

Mazayac написал: Балансировочный же на обратке в однотрубной СО

Mazayac, При замене шарового крана на балансировочный в однотрубной системе температура отопительного прибора снижается на несколько градусов цельсия.

Олегович написал: касаемо арматуры я тут вижу двойной косяк

Олегович, 1. регулировочный вентиль стоит не на том месте 2. Наличие запорного клапана вместо шарового крана.
Вы так же считаете?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5660

17.06.2019 в 11:37:09

молоток, конечно же я также считаю, и дело не в мнении, а в понимании как работает арматура на однотрубке в сравнении с двухтрубной. Видимо хозяина крутого мафона никак не отпускают жековские корни. Сначала были краны бугатти, потом обычная диагональ при нижней подаче, теперь наконец-то доперло что оптимальнее всего низ-низ, но опять косяк, арматура не та... ну что ж, форум на то и форум чтобы приобретать опыт и понимать как и что работает за счёт чужого понимания если своего нахватает. Ну а скорость понимания у кого несколько секунд, а у кого несколько лет))

Хотя может зря я так и с пониманием все чётко, просто есть мотивация со стороны небольшой итальянской фирмы которая удивительно раскрутилась именно на российском рынке...это лишь мое предположение, основанное на информации от том-менеджеров крупных российских дилеров.

И ещё момент, на двкхтрубке если даже и квартира можно трижды отсечь радиатор в случае аварии: на коллекторе, на кране перед коллектором, на этажном коллекторе. А если на однотрубке стоит вентиль под шестигранник, заказчику придётся под струями кипятка в панике искать шестигранник нужного диаметра, хорошо если под шток вентиля грязь не набьётся, а если набьётся? Однотрубки в старых домах без итп, окалина заходит в дом, можно и с шестигранником не перекрыть радиатор...

Самое смешное что насмотревшись роликов Сансвара мне часто звонят с пожеланиями установить радиатор с подобной арматурой, приходится объяснять обывателям все что я написал выше что не нужно совершать подобных ошибок. Толку ноль, а вред может быть уже в первых числах октября или чуть позже.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

17.06.2019 в 14:35:33

Олегович написал: мотивация со стороны небольшой итальянской фирмы которая удивительно раскрутилась именно на российском рынке...это лишь мое предположение

доля правды в этом имеется

Олегович написал: насмотревшись роликов приходится объяснять обывателям все что я написал выше что не нужно совершать подобных ошибок. Толку ноль

Не перевелись на Руси лохи. А расскажу историю.

Олегович написал: Самое смешное

Нужно обновить старый металлический крашенный стояк со сварным м-образным ПС, на новый стояк только со съемным нержавеющим полотенцесушителем в одной из квартир. Закупили новые стальные трубы некрашенные слегка ржавые, всё таки на улице хранились (металлобаза). Увидев их, хозяйка отказалась от замены на такие трубы, аргументировав что ставите барахло. Если бы принесли такие же синие я бы вам поверила что они новые, давай доказывать, толку ноль. Вот такая противоположность, не лохушка, так дура набитая, жаль.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5660

17.06.2019 в 17:06:42

молоток, я покупаю трубы они чёрные и в масле) а вообще на гвс оцинковка должна быть, если это не хрущевкау

0