Сан-Саныч написал:
но поставил в итоге временно отдельностоящую плиту.
Провел так скать серьезные исследования и замеры. Поставил амперметр и начал мерять.
Поскольку кабель шел в расчете только на поверхность а духовка отдельным то поставил 3х4.
Временно записал отдельностоящую плиту.
Защиты такие:
Вводной на щит S202c25
Затем дублирующая плавкая вставка 6х30 на 15ампер. На 15!!! , Затем дифавтомат на 16 ампер. Дифавтомат ставил для проверки хюндай, абб, легранд. Новые из минимакса.
Результаты таковы. Если врубить все конфорки и духовку то выходит 39 ампер.
Поскольку конфорки быстро выходят в старт-стоп то даже 16-й автомат не срабатывает.
Ну думаю косяк. Ставлю последовательно ещё один 16-й однофазный. Тоже не срабатывает.
15а плавкая вставка 6х30 не срабатывает. Ну думаю наверно китайская. Поставлю diazed на 16 а. Не срабатывает по полчаса
И тока когда я рубанул плиту с конвекцией (не 2квт а 3.8квт мощность духовки) сгорела вставка секунд за 20. А диф нет. Но был такой ..тепленький.
Кабель холодный. Я ожидал что горячий будет. Нифига
Спасибо за подробное описание опытов. :applause:
Это лучше чем разговоры :)
Сан-Саныч написал:
Стеклокерамика все равно рывками работает.
Прекрасно все держит. Притом идеально новые автоматы. Они просто в таком режиме не успевают прогреться. Им выходит надо чтоб за час сработать пропускать 24-25 ампер непрерывно. А плита 9квт если выходит на режим где все включено, от 12 до 39 ампер. Притом на максимальном режиме работает считанные секунды.
Как сработает в этом случае индукция не знаю. Но обычные hilight вполне себе укладываются в режим несрабатывания. Да и вряд ли реально жарить на 4-х конфорках час целый на полной мощности. Ну три кастрюли. Ну варится. На половине мощности. Даже четыре кастрюли. Все равно диф не прогреть для срабатывания
Все же для завершения эксперимента поставьте 4 кастрюли с водой и посмотрите ток во времени.
Будет очень ценные данные.
И да - желательно мониторить также напряжение на розетке плиты - будет понятно, паспортную мощность она забирает или меньше из-за просадки сети.
Заодно поймете примерный ожидаемый ТКЗ, и нужны ли автоматы характеристики B.