Доброго дня всем.
После отключения/включения горячей воды в доме начали сопливится соединения пластиковых труб к гребенке на горячую воду. Всей проводке 3й год. Хочу заменить резиновые прокладки на фторопласт. Подскажите, это вменяемое решение? Плюс обмотать фум-лентой резьбу. Так же хочу поступить и с холодной разводкой, а дальше уже и с соединениями в смесителях.
Масштаб проблемы велик, так как из-за этих «соплей» я залил соседей. Вот думаю, как подстраховаться по всем фронтам.

Начните с фото.
На резьбы прижимных гаек ни чего не мотают.
Фоторопласт в между пластиком и металлом может оказаться не лучшим вариантом в сравнении с прокладками из резины/силикона.
Возможно нужно всего лишь подтянуть соединение.

Ситуация такая - потекло в отмеченных местах. Слева я подтянул, вроде ничего не течет. Справа все 3 сопливят. Подтянул левую гребенку, у меня полилось. Раскрутил, в там резиновая прокладка свернулась.

Нашел у себя в инструментах прокладку фторопласт. Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?

Serdick написал:
Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?

В соединении металл-металл сойдёт.
Сейчас какая-то странная мода прокладки 1/2 делать сильно маленького диаметра и они при тонких стенках фитинга просто проваливаются/выдавливаются внутрь трубы.

ser000, стоит ли поменять все резинки на фторопласт во всей разводке? Имею ввиду и горячую и холодную, гребенку и кранах? Так сказать, для успокоения души и спокойного сна?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

ser000 написал:
В соединении металл-металл сойдёт.

Желательно что бы прокладка была ограничена бортиками, не дающими ей выдавливаться. Фторопласт не обладает упругостью, но обладает текучестью...

Alex___dr, а если соединение обмотать фум-лентой?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

К сожалению, не понял и половины того, что написано((
Подскажите люди добрые, как сделать лучше?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Serdick написал:
К сожалению, не понял и половины того, что написано((

Главное на рисунке...

Лучше всего фторопласт работает когда прокладке не куда выдавливаться.
Зазоры на картинке изображены преувеличенно большими.

Alex___dr, по факту прокладка у меня легла четка и никуда не продаливается.

В общем не ясно, что делать(

Дорогие мои, подскажет кто-нибудь?

Serdick, не течёт? Не течёт. Значит всё хорошо.

Комбинированную американку (на фото под счётчиком) может так вылечите, они страдают недержанием по жизни.

Mazayac, согласен) просто хочется найти 99 процентный вариант) чтобы вновь соседей не затопить...варианта 2:

  1. Забить и пока не течет ничего, успокоиться;
  2. Предугадать и поставить везде фторопласт(если он угоден тут) и спать еще спокойнее

Serdick, внимательнее пересмотрел фотографии, признаюсь, что поспешил.
Смотрите какое дело: комбинированные американки на ГВС по уму нельзя вообще применять. А у Вас весь узел ввода на этом дерьме собран, включая соединения со счётчиком и отводы от коллектора.
Вылечит ли их изначально порочную конструкцию волшебная прокладка из фторопласта, силикона, паронита... никто не даст никакой гарантии. Злая физика нашего мира сплющивает прокладку в этом узле каждый раз как поднимается температура, а после охлаждения появляется зазор.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Mazayac написал:
Злая физика нашего мира сплющивает прокладку в этом узле каждый раз как поднимается температура, а после охлаждения появляется зазор.

А фторопласт упругостью не обладает.

Mazayac, американка перекрывает только полотенцесушитель. Сверху и снизу. Тогда из вышесказанного могу сделать вывод, что на холодной воде(гребенке) оставить резинки и переодически делать профилактику. А вот с горячей водой что делать, так и не понимаю (( поставить новые нормальные резинки с широкими дырками? И забыть про фторопласт?

Serdick, на горячей тем более должны быть пластичные прокладки. Силикон, резина.
Но своё окончательное мнение я чуть выше высказал - только вырезание всей этой порнографии и замена на нормальные соединения спасёт.

Mazayac, вас понял) спасибо) вопрос еще такой - в американку тоже резину или силикон ставить?
Да и еще: чем американка плоха в моем случае и вообще в целом?

Кстати, а паронит ставится на горячую воду?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Serdick написал:
Кстати, а паронит ставится на горячую воду?

Да. И не только на горячую но и на очень горячую... И не только на воду.
Не "течёт" как фторопласт, но упругостью не обладает.

Serdick, ставится на любую воду, но он тоже жёсткий и скорее всего потечёт в первую очередь.

Проблема комбинированной американки (одна половина из латуни, вторая - из пластика), судя по всему, в большом коэффициенте теплового расширения пластика и/или самой прокладки. Постоянные расширения-сужения при изменении температуры и такое уменьшение размера при резком охлаждении, что достаточно для течи.

Комбиамериканки надо периодически подтягивать, и менять прокладки раз в два года.
Меньшее зло - поставить силикон. Хоть как-то....

Я в своём случае менял прокладки. Но для начала нужно всё же проверить тягу. Это возможно из-за смены температуры и деформации.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Serdick, Попробуйте найти прокладку из фторкаучука (Viton). На горячей воде она будет наиболее живучей после фторопласта (который не очень подходит для американок вашего типа).
Встречал на , но не закзывал.

Благодарю всех!

Ну в прочем ничего страшного мы сами часто Окей гугл