Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10192

20.04.2023 в 14:42:31

Всегда можно дунуть для грубой проверки. Берете два стыкуемых участка, стыкуете, скотчем герметизируете и дуете посильнее. Потом паяете и дуете снова. Плюс-минус лапоть, но совсем сильное сужение ощущается. Можно на эталонной жопке потренироваться, чтобы дулку откалибровать.

Еще метод - шарик фольги на нить. По диаметру застрявшего шарика можно понять что там внутри произошло. Сначала продуваете тонкую нитку в качестве кондуктора (хорошо пылесосом за бантик втягивать), потом за нее втягиваете основную нить с шариком посередине. Длина нити в момент застревания дает вам точное положение заужения.

Только шарик грамотно привязывайте, не как чурчхеллу, а петлей. А то там в трубе его оставите.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.04.2023 в 14:45:40

Мишутк написал: на эталонной жопке потренироваться

это вы про гибкую жопку которая венчает усилия мастера будучи в наличии на гайке гибкой подводки ?

Мишутк написал: Всегда можно дунуть

не всегда

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10192

20.04.2023 в 14:54:38

fhntv написал:

Мишутк написал: на эталонной жопке потренироваться

это вы про гибкую жопку которая венчает усилия мастера будучи в наличии на гайке гибкой подводки ?

Мишутк написал: Всегда можно дунуть

не всегда

fhntv, надеюсь мозгов у сборщика хватит, чтобы исключить в проверке искусстdенные заужения. И приготовить себе самодельное заужение на паяном узле.

На независимом контуре всегда дунуть можно. Если это финальный пай соединения узла к магистрали, то будучи продутым отдельно и сделав оценку потока на участке подсоединения, проверяется уже боевой расход воды. Плохо - значит в финальном стыке и проблема. Собирать-то тоже с умом в правильной последовательности надо, чтобы на каждом шаге была возможность контроля и отката на шаг назад.

Ну и до пайки можно сколхозить резиновый переходник с хомутами чтобы до пайки оценить поток прямо по жидкости. Чуть дольше и сушка нужна, но для ответственных мест это выгоднее чем переделка. И финальный пай стараюсь делать не по сложному узлу, а на свободном участке. Либо вообще его на американке делать.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.04.2023 в 23:58:34

Мишутк написал: финальный пай

что делать с гибкой подводкой ? на гайке диаметр сужения вы видели ?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10192

21.04.2023 в 00:25:51

fhntv написал:

Мишутк написал: финальный пай

что делать с гибкой подводкой ? на гайке диаметр сужения вы видели ?

fhntv, ГП предназначена для подключения одиночного потребителя. Какому потребителю в квартире на ГП требуется бОльший расход?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

21.04.2023 в 13:56:03

то есть речь по смыслу о проблемах жопок в схеме последовательного подключения ?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10192

21.04.2023 в 16:58:52

fhntv написал: то есть речь по смыслу о проблемах жопок в схеме последовательного подключения ?

fhntv, по теме так оно и есть. Чем мне нравится коллекторная схема для ПП, хоть она и избыточна, так это малым отрезком критичной к заужениям части. Далее идут отводы на одиночных потребителей, которым жопки, извините, до жопки. Ну и простотой проверки - напаял трассу, пролил поэтапно, состыковал с коллектором разъемно. Не понравилось - открутил и паяй заново.

Но есть уникумы, которые собирают все, ставят заглушки, штукатурят, плитку кладут, а потом после установки чистовой сантехники жалуются на тонкую струйку. А на герметичность проверяют открытием коллекторов при заглушенных отводах. Полчасика посмотрят, как невидимо воздух просачивается, и успокоенные замуровывают.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу