07.07.2019 в 19:53:57
Профессионалы, дайте пожалуйста консультацию и разрешите спор. Суть спора . Дано: У друга 3-х комнатная квартира в хрущёвке, газовый настенный котёл BAXI (управляемый выносным термостатом), чугунные, советские батареи, он хочет менять их на современные, алюминиевые, говорит что будет экономия газа, я говорю что никакой экономии не будет. Его доводы - Где-то вычитал, что теплоноситель в современном газовом котле должен иметь как минимум разницу в 10 градусов между подачей и обраткой. Если этой разницы нет, то теплоноситель не в состоянии "снять" всё тепло с теплообменника, и часть тепла тогда просто выкидывается на улицу. Мои доводы- Так все элементы системы отопления находятся внутри квартиры, то все потери тоже происходят внутри квартиры, то-есть не важно как что нагревается, главное что тепло остаётся внутри. Разъясните пожалуйста.
07.07.2019 в 20:03:10
у газового котла есть потери тепла связанные с дымоудалением так что не всё дома останется
07.07.2019 в 20:18:12
dmitriev01, друг прав, Вы - нет
07.07.2019 в 20:35:55
dmitriev01 написал: Его доводы - Где-то вычитал, что теплоноситель в современном газовом котле должен иметь как минимум разницу в 10 градусов между подачей и обраткой. Если этой разницы нет, то теплоноситель не в состоянии "снять" всё тепло с теплообменника, и часть тепла тогда просто выкидывается на улицу. Мои доводы- Так все элементы системы отопления находятся внутри квартиры, то все потери тоже происходят внутри квартиры, то-есть не важно как что нагревается, главное что тепло остаётся внутри.
Что первое, что второе мнение несколько ошибочны.
Для максимального КПД котла важна не именно дельта Т, а средняя температура котловой воды и в большей степени температура на обратке котла. Это чтобы снять максимум тепла с продуктов сгорания газа, прежде чем они улетят на улицу.
Для неконденсационного котла оптимальным режимом будет 80/60 градусов для металлических труб, и 70/60 для пластиковых труб. Для конденсационного котла КПД тем больше, чем меньше температура ТН в обратке котла. Это же справедливо и для неконденсационных котлов, но их теплообменники быстрее выходят из строя из-за кислотного конденсата, при температуре ТН в обратке котла ниже +58 градусов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.07.2019 в 20:52:12
Inch1964 написал: кислотного конденсата
Inch1964, эти слова к картинке относятся? (зелень)
10-40-99@mail.ru
07.07.2019 в 22:44:09
dmitriev01, чем меньше скорость воды в системе, тем больше эта разница. Если ему так это надо, пусть установит насос на минимум и зажмёт поток вентилями на радиаторах. Пользы не будет, зато радиаторы менять не надо.
07.07.2019 в 22:50:33
Славик64 написал: Inch1964, эти слова к картинке относятся? (зелень)
Да.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.07.2019 в 11:48:32
BV, спасибо за ответ, а чуть подробнее можно.
08.07.2019 в 11:50:17
Inch1964, большое спасибо за профессиональный ответ ! Т.е. батареи ему менять смысл есть, в целях экономии.
08.07.2019 в 11:50:51
cineman, спасибо, у него денежка есть, пусть меняет )