zerik написал:
Сгорела проводка (оплавилась вся изоляция во всем кабеле)
Хорошо, что без пожара!
Как отключили электричество? Или провод просто расплавился в итоге?
zerik написал:
Все автоматы и проводка было от застройщика.
Вызывайте жилинспектора, инспектора пожарного надзора, проведите его по дому и подавайте на застройщика коллективно в суд!
Также на экспертизу, которая приняла дом!
Это очень серьезно!!!
Иначе в вашем доме будут регулярные пожары....
Если загорится сосед сверху - утопят и Вашу квартиру, а если снизу - сгорит и ваша....
zerik написал:
я так понял что это УЗО а не автомат и на КЗ он и не должен срабатывать?
да
zerik написал:
То есть во всём электрощитке автомат который бы сработал на КЗ стоит только на свет?
да
zerik написал:
Надо все заменить или поставить общий (или после общего ) на КЗ?
Добавить общий АВ 1 полюс С40А, плита С32А, и два С16А на розетки зал и кухня
Либо заменить ВСЕ УЗО на дифавтоматы с таким же током.
Но ЛУЧШЕ до экспертизы ничего не трогайте... пока...
zerik написал:
этот автомат (или УЗО) зала работает, после КЗ его можно использовать с новой проводкой?
скорее да, чем нет - надо проверить, не сгорели-ли контакты, но лучше заменить
zerik написал:
правильно ли вообще застройщик собрал автоматы?
Схема - проводочки - правильно.
Но застройщик совершил ПРЕСТУПЛЕНИЕ - вместо дифавтоматов с защитой по току он установил УЗО без защиты по току.
УЗО дешевле.
Тупой закупщик застройщика, либо прораб попросту СВОРОВАЛ ваши деньги - разницу между стоимосью дифавтоматов и УЗО положил к себе в карман.
Создал угрозу жизни и здоровью людей ВСЕГО ВАШЕГО ДОМА.
Экспертиза приняла дом с закрытыми купюрами глазами.
Надо менять автоматику во ВСЕМ ДОМЕ во ВСЕХ этажных щитах.
Такое уже встречал у застройщика ПИК.
Проблема приобретает массовый характер.