В устройство умного дома входит электромеханическое реле с такими характеристиками:

Диапазон коммутируемых напряжений переменного тока В (RMS): 16 — 400 Диапазон коммутируемых напряжений постоянного тока В: 5 — 30 Диапазон коммутируемых токов А (RMS): 0.01 — 5 Время переключения мс: 10 Ресурс переключений циклов: 30000 Защита Отсутствует Смонтировано на плату

Нужно пропускать через него ток до 10 или до 16А (220В), для чего планирую соединить несколько выходов реле. Как их соединять последовательно или параллельно? Ну или хотя бы подскажите ВАХ подобных реле

P.S. К производителю обращался, если бы он ответил не писал бы здесь. Вариант с дополнительным мощным реле тоже пока не рассматриваю

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

19.07.2019 в 14:42:47

silentland написал: Как их соединять последовательно или параллельно?

параллельно, но не поможет - сгорит достаточно быстро

silentland написал: Ну или хотя бы подскажите ВАХ подобных реле

У реле такой характеристики не существует, т.к. нет смысла. Ну смотрите характеристику ВАХ резистора в нескллько миллиОм

silentland написал: Вариант с дополнительным мощным реле тоже пока не рассматриваю

Это единственно правильный вариант, либо заменить существующее реле на больший допустимый ток

0
silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

19.07.2019 в 23:12:44

Производитель прислал доку, реле такое стоит https://ru.farnell.com/oeg-te-connectivity/oj-ss-112lmh2/relay-spst-no-250vac-30vdc-8a/dp/1891692

Да, выходит, что способ с доп. реле самый правильный, в теории всё так как вы написали, но может кто испытывал параллельное подключение? На деле переключения под такой нагрузкой будут ну очень редкими. Это нужно, например, чтобы я в отпуске решил обесточить кухню, а там был бы включен чайник и машинка стирала... Почти невероятная ситуация. И если срок службы такой системы сократится с 30 тыс. переключений до 1 тыс., то и это бы меня устроило. Тут больше вопрос, выдержат ли контакты в два раза больший ток в течении 10 мс. Есть ли у кого-нибудь возможность проверить это с похожими реле?

P.S. Характеристика такая существует, только на это реле ее нет

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

20.07.2019 в 14:51:59

silentland, Это реле в принципе не предназначено для работы в силовых цепях. А вы его еще перегрузить хотите. В силовых цепях пусковые токи бывают, а так же токи КЗ выгорит такое реле даже не при коммутации, а просто от теплового импульса длительно протекающего тока. Можете конечно поэкспериментировать с параллельным подключением ( это действительно работает), но риски возгорания того не стоят

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.07.2019 в 18:44:40

Кроме тока у реле специфицируется тип нагрузки. Как правило, в качестве номинала указывают АС1, а у Вас вероятнее всего другого типа.

Не влезая в дебри, я бы поставил контактор модульный на 25А. Цена вопроса - порядка 1400₽.

0
silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

20.07.2019 в 23:18:34

А зачем контактор и зачем на 25А? Это же система дома, еще и на контуры разделенная. Там едва ли 16А будет использоваться какой-нибудь духовкой вместе с чайником и никакой индуктивной нагрузки особой не бывает (стиральная машина?) и, соответственно, пусковых токов. И коммутации тоже не будет (отключение группы розеток - исключительный случай). Почему бы не взять такое реле https://www.specelservis.ru/automation/intermediate-relay-modules/mrp-1-acdc24v-ac230v-uhl4 или что-то еще дешевле?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.07.2019 в 23:38:22

silentland написал: В устройство умного дома входит электромеханическое реле с такими характеристиками:

Диапазон коммутируемых напряжений переменного тока В (RMS): 16 — 400 Диапазон коммутируемых напряжений постоянного тока В: 5 — 30 Диапазон коммутируемых токов А (RMS): 0.01 — 5 Время переключения мс: 10 Ресурс переключений циклов: 30000 Защита Отсутствует Смонтировано на плату

Нужно пропускать через него ток до 10 или до 16А (220В), для чего планирую соединить несколько выходов реле. Как их соединять последовательно или параллельно? Ну или хотя бы подскажите ВАХ подобных реле

P.S. К производителю обращался, если бы он ответил не писал бы здесь. Вариант с дополнительным мощным реле тоже пока не рассматриваю

silentland, Смотрите категории нагрузки. Если техника у вас не AC-1, то будете менять это реле раз в месяц. Вот видео для понимания процесса: !#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE] !#[http://www.youtube.com/watch?v=y_Frhvm54jA]

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2019 в 23:38:49

silentland написал: А зачем контактор и зачем на 25А? Это же система дома, еще и на контуры разделенная.

Вы озвучьте, какие после Вашего реле будут отходить группы и под защитой каких автоматов, тогда и будет ясно "зачем 25А"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

21.07.2019 в 21:52:41

sergey_sav написал: Вы озвучьте, какие после Вашего реле будут отходить группы и под защитой каких автоматов, тогда и будет ясно "зачем 25А"

Возможно, одного и не хватит. Вообще-то, эти реле, "по идее" и не предназначены для самостоятельной коммутации нагрузки. На мой взгляд они почти всегда требуют исполнительный контактор.

1
silentland
silentland
Новичок

Регистрация: 03.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

22.07.2019 в 18:36:42

Ну, тогда бы в квартирах автоматы на 16А всегда вышибались (а более мощных автоматов не встречал). Цепи будут самые обычные: Освещение (всё светодиодное, отдельная цепь на каждую комнату) Духовка Электроплита (не будет, но на всякий случай цепь заложена) Холодильник Посудомойка Стиральная машина Розетки (отдельный контур на каждую комнату)

В самом плохом случае в одну цепь розеток может быть включен чайник, утюг и какой-нибудь обогреватель. И это всё слабоиндуктивная нагрузка. (Какая еще может быть не АС-1 техника в квартире?) Но даже в этом случае 16А должно хватить... Ну, ок, на кухню еще можно 25А поставить, но в остальных-то местах такие токи это что-то из ряда вон выходящее :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.07.2019 в 21:15:42

silentland написал: такие токи

Вы на размеры реле(контактов) посмотрите... не держат они нагрузки, от слова совсем светодиодные лампы, рабочий ток сотые ампера, а при старте не хилый импульс...

0