Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.07.2019 в 09:18:19

Enot написал: должен быть проходной переключатель на другую люстру.

А кабель от этой люстры где ? В другом подрозетнике, где второй проходной ?

0

Грубый, но справедливый

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9446

27.07.2019 в 09:28:04

Vadim 161 написал: А кабель от этой люстры где ?

От люстры обычно в потолке.

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

27.07.2019 в 09:46:25

юра Т, На втором проводе должен стоять двухклавишный выключатель, отдельно на люстру и отдельно на светильники. На третьем проводе должен быть проходной переключатель на другую люстру.

Vadim 161 написал:

Enot написал: должен быть проходной переключатель на другую люстру.

А кабель от этой люстры где ? В другом подрозетнике, где второй проходной ?

Vadim 161, На другом конце комнаты. Там в подразетнике находится конец провода №3 и провод который идёт уже к люстре.

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

27.07.2019 в 09:55:50

Единственное, что пока я понял, нужно следить все три нуля в одну клемму?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21217

27.07.2019 в 11:13:21

Enot написал: все три нуля в одну клемму?

Два нуля. У вас их только два. А земля и вовсе одна.


В левом подрозетнике соединяете два нуля (клеммой Wago), приходящая земля остается никуда не подключенной просто лежать в подрозетнике. Оставшиеся три провода стандартно подключаете к двухклавишному выключателю: приходящая фаза и две отходящие.


В правом просто устанавливаете переключатель, там как раз три дырочки.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9446

27.07.2019 в 11:42:37

Enot написал: нужно следить все три нуля в одну клемму?

Нет у Вас третьего нуля. Переключатель, как ни странно переключает фазу.

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

27.07.2019 в 12:17:25

Не понял, какие нули в клемму соеденить, N1 и N2, которые в одном подразетнике?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9446

27.07.2019 в 12:19:37

На Вашей картинке два провода N2. А ноль нужен только люстре и светильникам. В переключателе ноль не нужен.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21217

27.07.2019 в 12:20:41

Enot, да, N1 и N2. А "PE1" вообще никуда не подключать.

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

27.07.2019 в 12:21:05

strider1978, это описка, должен быть n3

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9446

27.07.2019 в 12:31:41

Enot написал: должен быть n3

Вы понимаете, что от цвета изоляции в данном случае не сильно зависит назначение провода?

Был у меня заказчик, все коробки "собрал сам", пока работники были на выходных. Естественно, по цветам. А потом удивлялся, почему не работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.