Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6659570

Здравствуйте.
Как паять трубы на тройниках, чтобы после ремонта не было такого, а именно когда наполняется бачок унитаза водой, в душе открыв кран холодной воды - слабый напор.

Новостройка, последний, 23 этаж, стояки из ПП, вывод с шаровым краном и 20 трубой.

Фото водомерного узла?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
Фото водомерного узла?

АПОСТОЛ, фото:
Горячая вода.

Холодная вода.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

igor.ignatev написал:
Как паять трубы на тройниках

трасса - двойной диаметр трубы 2d, потребители - диаметр трубы, и без заужений внутри трубы при пайке

молоток написал:

igor.ignatev написал:
Как паять трубы на тройниках

трасса - двойной диаметр трубы 2d, потребители - диаметр трубы, и без заужений внутри трубы при пайке

молоток, понял так, если должна быть на водоснабжении 20 труба, трассу вести 32 трубой?
А от трассы (от тройника) к потребителям 25 трубой и далее кран соответсвующий трубе с переходником на 1/2 (для унитаза/вывод для душа).
От стояков "отросток" не нужно перепаивать на трубу большим сечением?

молоток написал:
трасса - двойной диаметр трубы 2d, потребители - диаметр трубы,

Это Вы откуда взяли такие нормы?
А почему трасса не три диаметра?

igor.ignatev написал:
олоток, понял так, если должна быть на водоснабжении 20 труба, трассу вести 32 трубой?

не, выходит 20х2 должно быть 40

BV, не пойму...в предыдущей квартире разводку делал с тройниками и 20 трубой - проблема та же, поэтому и тему создал, чтобы в новой квартире не было с этим проблем.
Что Вы посоветуете?

Вопрос актуален.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
Это Вы откуда взяли такие нормы?

инчин на ушко шепнул

igor.ignatev, BV говорит что 2d для вас слишком жирно и бестолково, и рекомендует делать всю трассу 25-ой трубой, а отводы на потребители с этой трассы 20-й трубой, переход на ближайший меньший диаметр. С таким подходом вам удастся избежать зависимости.

молоток, спасибо за развернутый ответ.
Вопрос решен.

молоток написал:
BV написал:
Это Вы откуда взяли такие нормы?

инчин на ушко шепнул

наверное не так расслышали

молоток написал:
BV говорит что 2d для вас слишком жирно и бестолково, и рекомендует делать всю трассу 25-ой трубой, а отводы на потребители с этой трассы 20-й трубой, переход на ближайший меньший диаметр. С таким подходом вам удастся избежать зависимости.

Так лучше

igor.ignatev написал:
Новостройка, последний, 23 этаж, стояки из ПП, вывод с шаровым краном и 20 трубой.

20 труба на отвод - может и мало, тем более - последний этаж.
Надо хотя-бы давление знать в статике

igor.ignatev написал:
а именно когда наполняется бачок унитаза водой, в душе открыв кран холодной воды - слабый напор.

на все потребители кроме душа - установить приборные регулировочные краники, НЕ ШАРОВЫЕ, а многооборотные.

Редуктор давления - по результатам замера давления

BV, приобрел манометр, замер сделаю на днях и напишу результат.

Замер везде показал 2,8.
В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое.
Не верю цифрам.
Может подскажите, какой манометр взять?
Брал в Леруа, манометр TIM.

igor.ignatev написал:
Замер везде показал 2,8.
В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое.
Не верю цифрам.

ДА нормальные цифры....
23й этаж - конец второй зоны по воде и отоплению
Я бы перепаял отвод от стояка на 25 трубу и счетчик поставил 3/4 именно на 2,5 куба номиналом, а не на 1.5

igor.ignatev, вот эти от Росмы хороши:

Раньше продавались в местном Оби под ТМ Valtec, сейчас на сайте Валтека уже другие модели.

igor.ignatev написал:
Здравствуйте.
Как паять трубы на тройниках, чтобы после ремонта не было такого, а именно когда наполняется бачок унитаза водой, в душе открыв кран холодной воды - слабый напор.

Новостройка, последний, 23 этаж, стояки из ПП, вывод с шаровым краном и 20 трубой.

igor.ignatev, есть трубы из нержавеющей отожженной стали гофрированные. Герметично. Собираются на тройниках без пайки. Гнутся легко, поэтому не надо фитингов-уголков.
Лавита,Гидроста, Кофулсо, Нептун.
Кофулсо получше.
Не очень дорого. Надежней пластмассы.

Без внутренних заужений в фитингах!!! Очень удобно.
Без внутренних заужений в местах сгиба!!!

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Иван И., че то тапок не видать.

10-40-99@mail.ru

Славик64,
Как Вы думаете, почему пластиковую труба имеет такие же потери давления, что и стальная, но при несколько меньшем внутреннем диаметре?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Сглазил! Не поплевал.

BV, знаю! И что? Не страшен кто то как его ...©

10-40-99@mail.ru

Славик64, Скиньте ссылочку на правила монтажа и расчет трубопроводов из гофры по пропускной способности и тд...
Такие данные есть практически у каждого производителя труб из меди, стали, ПП, Pex, МП труб и тд....

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

BV, вот:

ДлинШе у меня нету. Всю проводку я не делаю. Самый много один раз, платиком, поверх плитки, взамен сгнившей их МП.

Встречный вопрос. Максимум сколько метров может быть в квартире от стояка до какой нить точки? 3-5-10-145...? Сколько воды пропадет, на глаз заметно будет? (давление в системе ноль целых ха десятых не в счет)

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 11.10.2015 Краснодар Сообщений: 549

igor.ignatev, от стояка 25 трубой, хотя перепады все равно будут при 2,8 атм. По моему опыту, зависимость от давления в системе гораздо выше, чем от диаметров, заужений и т.д. До смесителя ванной "приглушайте" вентилями другие точки.

BV написал:

igor.ignatev написал:
Замер везде показал 2,8.
В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое.
Не верю цифрам.

ДА нормальные цифры....
23й этаж - конец второй зоны по воде и отоплению
Я бы перепаял отвод от стояка на 25 трубу и счетчик поставил 3/4 именно на 2,5 куба номиналом, а не на 1.5

BV, звонил в водоканал, сказали только 1/2 счетчики в квартирах.
Стоит перепаивать вывод из стояка или пускать 25 трубу после счетчика?
Проверил манометр мой на других квартирах, все ок.

Стоит перепаивать вывод из стояка или пускать 25 трубу после счетчика в случае если счетчик 1/2 (Ду 15)?

Регистрация: 20.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 172

igor.ignatev, Я по совету на форуме себе сделал так: отвод от стояка 20 труба (как было, так и оставил), счетчик 1/2 (то же был), далее трубы 25 до тройников, труба 20 только к потребителям.
Лично у меня проблем нет. Изменений по воде нет, когда например набирается бачок унитаза.