MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 00:52:53

dokar написал: У моего приятеля энта доминошка уже пять лет стоит воткнутая в 16ампеную розетку и не пыхтит.

У меня лично неотключаемые линии имеются, хотя уже не верю в правильность решения, так что)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

03.08.2019 в 00:54:28

BV, АВ не защищает прибор. Прибору пофиг на АВ. Если возникла перегрузка способная отключить АВ то прибор уже умер. В руководствах указывается минимальный АВ. Если нужно защищать прибор от перегрузок например двигатель то надо ставить тепловое реле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 00:56:30

tyuk написал: АВ не защищает прибор

Давно всем известно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

03.08.2019 в 00:58:25

MaSeVi написал:

dokar написал: У моего приятеля энта доминошка уже пять лет стоит воткнутая в 16ампеную розетку и не пыхтит.

У меня лично неотключаемые линии имеются, хотя уже не верю в правильность решения, так что)))...

MaSeVi,

MaSeVi написал:

dokar написал: У моего приятеля энта доминошка уже пять лет стоит воткнутая в 16ампеную розетку и не пыхтит.

У меня лично неотключаемые линии имеются, хотя уже не верю в правильность решения, так что)))...

MaSeVi, Вы наверное о неотключайках вспоминаете , когда отключайки забываете отключить . )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 01:02:25

dokar написал: Вы наверное о неотключайках вспоминаете , когда отключайки забываете отключить . )))

Неа, меня вообще бесят приборы оставленные в сеть, когда ухожу более, чем на 5 минут, а это происходит по минимум, когда выхожу за сигаретами в ближайший лабаз. :) Представляете моё состояние, когда покидаю обиталище на более?))) ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 58

03.08.2019 в 01:05:05

MaSeVi, все правильно, только холодильник, чайник и пылесос) на разных стенах находятся. Группа с чайником на противоположной стене от фартука, поэтому пойдет отдельный кабель.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 01:10:30

Леонид34 написал: все правильно, только холодильник, чайник и пылесос) на разных стенах находятся. Группа с чайником на противоположной стене от фартука, поэтому пойдет отдельный кабель.

Всё, что имеет не самый быстрый доступ к отключению (выдергиванию вилки) желательно под отдельный кабель и свой АВ, может так я понятнее выразился. А почему Вы так яро пылесос на кухне выделяете?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 58

03.08.2019 в 01:23:16

MaSeVi, розетка внизу около двери.

А еще, сейчас обратил внимание, зачем кондиционер на отдельный автомат, они вроде около 5А, пусковой в 1,5 раза больше. Может его можно вместе со светом в комнате? Довести до кондея кабель 2,5, а потом из распределительной коробки на свет 1,5 пустить, или так не делают?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 01:38:04

Леонид34 написал: зачем кондиционер на отдельный автомат, они вроде около 5А, пусковой в 1,5 раза больше.

Вы уверены, на счёт пускового тока? Спрашиваю на всякий случай, из любопытства.

Леонид34 написал: Может его можно вместе со светом в комнате?

Я бы не стал так делать. Свет есть свет, конд. есть конд.

Леонид34 написал: Довести до кондея кабель 2,5, а потом из распределительной коробки на свет 1,5 пустить, или так не делают?

Делают, и даже разрешено, но дело Ваше...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Леонид34
Леонид34
Новичок

Регистрация: 02.08.2019

Москва

Сообщений: 58

03.08.2019 в 01:55:00

MaSeVi, м-да, конечно ошибочка, до 40А может доходить.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

03.08.2019 в 01:56:42

Леонид34 написал: м-да, конечно ошибочка, до 40А может доходить.

Для АВ С16 и даже С10 это пройдёт спокойно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу