Добрый! Делали ремонт в совмещённом с/у. Меняли трубы. Сделали выводы труб для стир.машинки и душ.кабинки (раньше ванна стояла). При включении крана, вода из этих отводов труб поднимается и появляются лужи. Это нормально? Боюсь, что когда установят душ.кабинку, то при смывании унитаза - воды в душ кабине будет по колено)
Явно что-то где-то не нормально, с системой канализации. Без картины происходящего вам здесь не помогут.
Eniken написал:
Делали ремонт в совмещённом с/у
смотря как сделали внутри, с необходимыми уклонами и правильно работающей системой
Eniken написал:
вода из этих отводов труб поднимается и появляются лужи. Это нормально?
когда транзитом вода проходит по трубе по идее не должна подниматься из отверстия
Eniken написал:
Боюсь, что когда установят душ.кабинку, то при смывании унитаза - воды в душ кабине будет по колено)
если имеется контр уклон трубы возможно, а нет прокатит
Eniken, так быть не должно. Фотографировать и проверять на слив надо было до замуровки, теперь только ломать всё.
молоток написал:
когда транзитом вода проходит по трубе по идее не должна подниматься из отверстия
смотря как отвод сделан - если в горизонтали - вполне может вытекать
strider1978 написал:
Шарик диаметром ~20мм от подшипника и неодимовый магнит помогают понять есть ли уклон трубы в нужную сторону.
Если труба в стене.... и близко
Но бороскопом проще обнаружить в трубе стоячую воду
BV, Я так понимаю, что это называется "в горизонтали"?. А чем грозит отсутствие контр уклона?
strider1978, прошу прощения, но я девочка и притом блондинка))). Бодаюсь с ремонтерами сейчас и они мне говорят, что всё в норме, нужно лишь поставить заглушки
Уклон трубы в общем случае должен быть одинаковым на всей протяжённости слива.
Неработающая канализация - один из самых мерзких в бытовом отношении косяков. Никакие кроты и тросы не спасут, если слив проложен неправильно.
strider1978, Спасибо! Буду дальше с ними бодаться((. А-то они то заглушки предлагают поставить, то душевую кабину приподнять. Ещё и говорят, что стоящая вода в трубах - это в порядке
Eniken, горизонтальные участки канализационных труб обязаны самосливаться.
Если нет - получите в них через годик вот такое:
Лечится сломом всего и укладкой как положено.
Вам не бодаться с ними надо, а гнать немедленно взашей. Есть же ещё множество важных моментов в сантехнике, которые Вы пропустите.
Eniken написал:
молоток, не знаю будет-ли понятно что-то из фотографии)).
Eniken,
Судя по первому вашему фото в теме и фото ниже
Уклона у Вас нет, и даже есть контруклон
Eniken написал:
При включении крана, вода из этих отводов труб поднимается и появляются лужи.
А по этим словам - контруклон у Вас гарантированно есть.
И судя по первому фото с плиткой на полу - все уже печально.
Плитку ломать, канализацию переделывать полностью, увы...
Eniken написал:
Бодаюсь с ремонтерами сейчас и они мне говорят, что всё в норме, нужно лишь поставить заглушки
Вас крупно ДУРЯТ.
strider1978 написал:
Достать трубы?
Такая мысль мне точно в голову не приходила
strider1978 написал:
Плитку-то зачем ломать?
Смотрите это фото - дальний угол, сравните с 1м фото в теме...
не, ну может и получится выдернуть трубу из кухни и просверлить коронкой сквозь плитку....
Ну еще и душ приподнять ....сантимов на 6...8
Ох ты ж... Всё уже замуровано под плитку оказывается, пропустил первое фото.
Переделывать, без вариантов.