papik написал: по размерам 200воздуховода уже смирились, на той стене где он будет проходить
Опять исхожу из того что получается . ПУ в номинале выдаст под 650 - 700 кубов воздуха. В воздуховоде 200 мм скорость воздуха получается 5,8 м/сек. Для квартир 5 метров уже много. Я стараюсь использовать не выше чем 4,5 м/сек. В крайнем случае до 5м/сек. Но никак не выше. В этом случае ставил бы не меньше чем 250 мм или же эквивалент по площади прямоугольник. но никак не 200 мм.
papik написал: предлагаете пробить отверстие возле входа в детскую? что это нам даст в отличии уже готового отверстия после шумогасителя? и будет ли таким образом воздух проветривать комнату находясь у ее выхода?
Такой вариант лучше чем то что предложили. Решетка значительно далеко от самой ПУ. Это значит что и шум от воздуха и особенно от работы вентилятора будет на приличном расстоянии от установки. То что хуже будет проветривать помещение - ДА согласен. Но проветривание все равно будет. Если сделать возврат воздуховода до той точки где Вы сами рисовали - это будет лучший вариант. Но самое главное он самого поганого шума таким вариантом вполне можно будет полностью избавиться. Но это почти точно ..