Добрый день. Сантехник развел в санузле канализацию практически без 45градусных отводов. Заставить ли переделывать или будет работать? (пока ничего не замазывал).

  1. Раковина в ванной (40 мм)

  1. Стиралка (32 мм)

  1. Раковина и посудомойка на кухне (50 мм)

  1. Ввод кухни и раковины в туалете в стояк (рожки - для слива с фильтров)

  1. Ввод в стояк раковины и стиралки. Третий короткий - от душевого поддона (50 мм).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.08.2019 в 12:51:52

PGUP написал: Стиралка (32 мм)

Порезана основная арматура в несущей стене.

0
PGUP
PGUP
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 16

19.08.2019 в 13:05:09

BV, Эта штраба еще от прежнего ремонта осталась, там по факту одна-две арматурины пострадали. Черные точки - камни. Мне бы по самой разводке замечания, чтобы сантехнику обоснованные претензии предъявить. Особенно волнует узел в ванной - раковина, стиралка, поддон.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.08.2019 в 13:22:31

Да ничего страшного - всего-лишь из душевого поддона мыльная пена возможно попрет :) Работать будет, но заставить переделать - и еще везде косые 45 град тройники

0
PGUP
PGUP
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 16

19.08.2019 в 15:16:12

А переходы с вертикального участка на горизонтальный у стиралки и раковин тоже сделать через два 45гр, или можно 90 оставить?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.08.2019 в 15:20:14

PGUP написал: А переходы с вертикального участка на горизонтальный у стиралки и раковин тоже сделать через два 45гр, или можно 90 оставить?

PGUP, лучше, но не смертельно. Трассу от стиралки по возможности сделать трубой 40.

0
PGUP
PGUP
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 16

19.08.2019 в 15:24:51

BV, Спасибо, буду доносить сантехнику его неправоту :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.08.2019 в 15:30:44

90е углы вертикально на малых расходах стоков работают нормально, а на больших - стоки перекрывают сечение трубы и не дают проходить воздуху - сифоны хрюкают, или высасываются в конце слива .... тазика воды залпом.

То есть не столь критично, но что мешает сделать сейчас более правильно?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

20.08.2019 в 13:04:13

PGUP, обычно так не делается, даже там где 90 неизбежны, лучше добавить 45

0
borzov
borzov
Новичок

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

21.08.2019 в 21:24:10

зачем заделывать канализацию в стену? резиновые прокладки внутри не вечны.