PGUP, в качестве стояка у Вас есть один вертикальный участок, втыкающийся в лежак тройником под 90 градусов (фото 4) - нарушение.
Дальше снова вертикальные участки, переходящие в лежак под углом 90 (фото 1 и 2) - нарушение.
Если от этих двух пунктов ещё можно попробовать отбрехаться, то следующие - вообще приговор без вариантов:
Все повороты в горизонте на всех пяти фотографиях - одним отводом 90 градусов - нарушение.
На третьем фото локальное изменение уклона - так запрещено делать (СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. "п. 8.3.2. ... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.")
Слив в канализацию (белая вставка с двумя патрубками) - нарушение, требуется разрыв струи - это сифон + воронка, а никак не трубки напрямую в каналью.
Просто 100% трэша.