Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

09.09.2019 в 22:34:21

Замажьте алебастром трубу. Можно и раствором, но смысла нет. С резинками там ничего не будет, даже если подсохнут это произойдёт лет через пятьдесят и с наслоениями грязи течь скорее всего ничего не будет. И слив для посудомойки поставил около кухонного сифона, будет промывать жирную трубу лишний раз. Я бы поставил ревизионный люк-завинчивающую пробку на трубу для раковины, врезал около ввода в фановую. Чтобы прочистить можно было в случае чего.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2019 в 22:46:45

PGUP, в качестве стояка у Вас есть один вертикальный участок, втыкающийся в лежак тройником под 90 градусов (фото 4) - нарушение.

Дальше снова вертикальные участки, переходящие в лежак под углом 90 (фото 1 и 2) - нарушение. Если от этих двух пунктов ещё можно попробовать отбрехаться, то следующие - вообще приговор без вариантов:

Все повороты в горизонте на всех пяти фотографиях - одним отводом 90 градусов - нарушение.

На третьем фото локальное изменение уклона - так запрещено делать (СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. "п. 8.3.2. ... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.")

Слив в канализацию (белая вставка с двумя патрубками) - нарушение, требуется разрыв струи - это сифон + воронка, а никак не трубки напрямую в каналью.

Просто 100% трэша.

0
Аватар пользователя
PGUP

Местный

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 16

09.09.2019 в 22:57:27

Mazayac, Огромное спасибо

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

09.09.2019 в 23:18:20

Mazayac написал: Слив в канализацию (белая вставка с двумя патрубками) - нарушение, требуется разрыв струи - это сифон + воронка, а никак не трубки напрямую в каналью.

Интересна Ваша версия разрыва струи, /тут один сантехник, ожидал болшего от него..., потер мои посты/.

Mazayac написал: На третьем фото локальное изменение уклона

Даже прямой тройник не так страшен, как штроба в бетоне... А труба - просто не укреплена еще...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
PGUP

Местный

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 16

09.09.2019 в 23:23:43

jekasus, Штробы на самом деле арматуру практически не задевают (может, пара тонких арматурин). Остальные темные точки, это камни. Труба да, уже закреплена :) По поводу слива через вставку с патрубками - даже не придал бы значения, если бы не указали. Но ведь раз такие вставки выпускают, значит они допустимы?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2019 в 00:17:59

PGUP написал: раз такие вставки выпускают, значит они допустимы?

А ещё выпускают канализационные уголки и тройники 90 градусов, которых у Вас понатыкано везде. Вот только они для других задач. Только Вам решать, хотите ли сразу у сливного крана (думаю, это для промывных фильтров) иметь канализационную среду с бактериями. При открывании-закрывании часть может попасть в водопровод, поэтому требования - гигиенические.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу