megrad написал:
dokar написал:
Так если ещё и включать одновременно , то и 6-8 хватило . Выбивало б из-за всплеска утечки на блоках питания .
В том то и дело что не выбивало эти 20 шт. :confused:.
megrad,
А я попался на двух мощных компах, паре принтеров+маленьком сервере . Хозяин производства решил что, на ночь это хозяйство надо, за исключением сервера выключать , а поскольку щит висел высоко и лазить приходилось на стремянку, попросил сделать отдельную линию с выключателем на тот же дифф что и сервер . Ну я и не глядя на номинал диффа и махнул. При утреннем запуске дифф начало выбивать и обесточивать сервер у которого по жадности хозяина ИБП отсутствовал и слетала инфа накопленная со станков за ночь ))).
Дифф был ИЕК на 10 тип А. При постоянной нагрузке перечисленного хозяйства он работал без проблем.